Константин892057 писал(а):
меня интересует где это прописано, что имея толщину 5 мм и более металлических конструкций, можно не обрабатывать огнезащитным составом...ссылка на документ нужна....
Послушайте, пожалуйста, Вы сейчас готовите оправдательную базу со ссылками на НПА, что в свою очередь в корне не верно. Инспектор должен обосновать свои пункты предписания и доказать необходимость выполнения тех или иных мероприятий.
Вы как то спрашиваете урывками, сказали бы сразу, дайте полное обоснование для подготовки письма на посыл инспектора в далекую экспедицию.
Доказывать и приводить ссылки на то, что металл толщиной 5 мм. соответствует пределу огнестойкости R9 (почему 9 - ниже описано) не буду (есть справочники испытаний ВНИИПО и др.), да и накрайняк, пусть инспектор сам проводит испытания и доказывает обратное (если напишете письмо с обоснованием в суд, то согласно АПК РФ судья из-за отсутствия доказательной базы у инспектора с легкостью отменит предписание).
А письмо следующего содержания:
В соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» предел огнестойкости элементов бесчердачных покрытий здания со степенью огнестойкости C II составляет не менее R 15 (п.5.19, таблица 4). В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8 (п.5.18, абзац 3).
В связи с тем, что стальные балки без огнезащиты с приведенной толщиной металла 5 мм. имеют предел огнестойкости R 9, считаем требование об обязательном проведении огнезащитной обработки металлических конструкций крыши не обоснованным.
(В письме необходимо привести доказательства степени огнестойкости из проекта и всех балок с толщиной металла, естественно более 5мм.).
Вот и все.