 Заголовок сообщения: Установка сигнализатора падения давления на газопроводе?!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:22 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 4:31 pm
Сообщений: 7
Добрый день, коллеги!
Есть ли необходимость установки сигнализатора падения давления на газопроводе природного газа для ремонтных нужд (диаметр - 57мм, давление - 0,3 МПа)? Инспектор РТН в предписании ссылается на п. 4.1.6 ПБ 11-401-01. Р.S: направили запрос в РТН, чтобы разъяснили правомерность требований инспектора, т.к требование п.4.1.6 относиться газооборудованию печей, котлов, а не оборудованию для газопламенной обработки металлов - ответа не поступило.
Верно ли требование инспектора РТН? Какие ещё привести аргументы в работе с инпектором.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:59 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Сколько прошло с даты регистрации письма?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:01 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 4:31 pm
Сообщений: 7
Прошло 2 недели.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:07 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Срок ответа 1 месяц. Позвоните в канцелярию, скорее всего ответ будет готов. Раньше они не отвечают из принципа. Можете даже узнать к кому было переадресовано письмо, для этого нужно знать вх. номер


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:14 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 4:31 pm
Сообщений: 7
Уже узнавал, передано инспектору, который выдал предписание!!!
Да и сроки выполния минимальны (до 30.10.09). А нет и проекта еще, а чтобы разрабатывать проект - необходим ответ! Замкнутый круг :!: .


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Установка сигнализатора падения давления на газопроводе?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 29, 2009 12:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 5:59 pm
Сообщений: 812
Откуда: Сибирь
Металлург писал(а):
Добрый день, коллеги!
..., т.к требование п.4.1.6 относиться газооборудованию печей, котлов, а не оборудованию для газопламенной обработки металлов...


В правилах звучит "4.1. Газооборудование печей, котлов и других агрегатов" :wink:

_________________
Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 29, 2009 2:54 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 4:31 pm
Сообщений: 7
Ремонтный газопровод подходит под понятие - "агрегат" ? :shock: Является агрегатом любое техническое уст-во?
Требование инспектора - верно?! Ответьте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь