 Заголовок сообщения: Измерение искусственного освещения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:17 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 6:05 pm
Сообщений: 24
Откуда: Екатеринбург
в МУ 2.2.4.706-98 Оценка освещения РМ написано:
"3.4.2. Измерения освещенности от установок искусственного освещения (в том числе при работе в режиме совмещенного освещения) должны проводиться в темное время суток (за исключением ОУ, расположенных в зданиях без естественного света)".
Поделитесь, как вы выходите из ситуации, неужели дожидаетесь темного времени суток?!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:23 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
или занавешайте окна или перенесите рабочий день лаборатории на ночное время...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 03, 2009 4:18 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 11:40 am
Сообщений: 183
Откуда: Страна Грёз
А еще есть хорошее время года - зима. когда с утра можно все спокойно сделать, а вечером если что доделать :)

_________________
_______________________
Жить надо так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 6:05 pm
Сообщений: 24
Откуда: Екатеринбург
просто непонятно, почему СЭС в нашем городе (видела лично, как проводились замеры) делают замеры освещенности днем, не занавешивая окна, "пришли - померили"... Вот думала, может, у них формулы для расчетов есть какие..?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:10 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
April писал(а):
просто непонятно, почему СЭС в нашем городе (видела лично, как проводились замеры) делают замеры освещенности днем, не занавешивая окна, "пришли - померили"... Вот думала, может, у них формулы для расчетов есть какие..?


может чего другое меряли?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 6:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 6:05 pm
Сообщений: 24
Откуда: Екатеринбург
хм... конечно, все может быть)) но у меня даже вариантов нет, что они такое могли измерить и для каких целей) получается, что они замерили совмещенное освещение... а куда оно используется?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:14 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
может яркость меряли...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 7:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
April писал(а):
хм... конечно, все может быть)) но у меня даже вариантов нет, что они такое могли измерить и для каких целей) получается, что они замерили совмещенное освещение... а куда оно используется?
Гадать можно сколько угодно
навскидку, может Вы подпадаете под
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34
"О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"
(вместе с "Санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003)

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 8:06 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 11:40 am
Сообщений: 183
Откуда: Страна Грёз
Я бы сказал, что навскидку вы попадаете пальцем в небо.

Ибо, одна организация подвергла сомнениям наши измерения. Так вот, пришли специалисты с СЭС и померили микроклимат, при этом они пользовались одним прибором ТКА-ПК, что конечно вызывает уважение, ибо смотрел он на наши 2 прибора и с уверенностью вписывал себе в журнал скорость движения воздуха.
В это же самое время, у меня было 2 прибора:
1) Testo 415;
2) ТКА-ПКМ.

Получив их протокола и сверив с нашими, моему возмущению не было предела:

1. В шапке прибор указан 1, причем тот, который даже не меряет скорость, но в протоколе она есть.

2. Оценка присутствует, но согласно чего они оценку провели - опять непонятно...

3. И ведь нафик, блин, такие протокола используются у них везде...


Так что, мое имхо:
1. СЭС так давно работает, что их никто не проверяет, а они этим пользуются.
2. Доверие к такой фирме столь велико, что даже проверять бумаги ихние никто не хочет.
3. До каких пор такая картина будет на рынке лабораторий - непонятно.

_________________
_______________________
Жить надо так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:38 am
Сообщений: 235
Цитата:
просто непонятно, почему СЭС в нашем городе (видела лично, как проводились замеры) делают замеры освещенности днем, не занавешивая окна, "пришли - померили"... Вот думала, может, у них формулы для расчетов есть какие..?


Здесь СЭС скорее всего применили разностный метод. Включаем свет измеряем. Выключаем - измеряем (естественное). Вычитаем из первого второе, получаем требуемый результат. Метод эффективен в не солночную погоду, в малых помещениях, в значительном удалении от окна.
Более интересен вопрос про КЕО. Как они измеряют одним люксметром? А также вопрос про измерение напряжения при измерении освещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:09 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 11:40 am
Сообщений: 183
Откуда: Страна Грёз
ММ писал(а):
Здесь СЭС скорее всего применили разностный метод.

КП тоже разностным методом???

_________________
_______________________
Жить надо так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:43 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:38 am
Сообщений: 235
Цитата:
КП тоже разностным методом???




Цитата:
просто непонятно, почему СЭС в нашем городе (видела лично, как проводились замеры) делают замеры освещенности днем, не занавешивая окна, "пришли - померили"... Вот думала, может, у них формулы для расчетов есть какие..?


Параметры искусственной освещенности и освещенность. Разница есть?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 11:40 am
Сообщений: 183
Откуда: Страна Грёз
ММ писал(а):
Параметры искусственной освещенности и освещенность. Разница есть?


Есть, конечно есть:
P 2.2.2006-05 писал(а):
5.6. Световая среда
5.6.1. Оценка параметров световой среды по естественному и искусственному освещению проводится по критериям, приведенным в табл.12, и в соответствии с методическими указаниями "Оценка освещения рабочих мест"


April писал(а):
просто непонятно, почему СЭС в нашем городе (видела лично, как проводились замеры) делают замеры освещенности днем, не занавешивая окна, "пришли - померили"... Вот думала, может, у них формулы для расчетов есть какие..?


Так что непонятненько, о какой освещенности идет речь... и что ММ понимает под емким словом освещенность.

Может они мерили как раз КЕО, причем второй человек был на крыше, и через равные промежутки времени, отмеряемые по синхронизированным часам, происходили измерения... Тут много вариантов.

Хотя, давайте не будем на эту тему спорить, ибо это на их совести, и на совести тех, кто контролиреут СЭС...

_________________
_______________________
Жить надо так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 5:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 6:05 pm
Сообщений: 24
Откуда: Екатеринбург
спасибо за ответы)
только вот здесь непонятно
Цитата:
Здесь СЭС скорее всего применили разностный метод.

Цитата:
Метод эффективен в не солночную погоду

в методике говорится также, что замеры надо делать при 100%-ой облачности..
т.е. разностный метод можем применять вдали от окна?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 11:38 am
Сообщений: 235
Цитата:
в методике говорится также, что замеры надо делать при 100%-ой облачности..
т.е. разностный метод можем применять вдали от окна?


Раньше было 20 бальная облачность. Про 100 % не помню. Подскажите где это? Применяем при всех перечисленных условиях ранее.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь