VolodkaNN писал(а):
подскажите пожалуйста, запутался
По п. 13. ПТЭЭП "Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам
в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи
п. 13.1.3. Актом-допуском должны быть определены:
- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения выделенного для СМО участка от действующей электроустановки, и места установки защитного заземления;
не силен в электробезопасности - по названию п.13 допуск в действующую, а по п.13.1.3. получается уже не действующая...
Так можно СМО допускать по акту-допуску в действующую ЭУ или нет??
Данное требование изложено не в ПТЭЭП, а в ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок"
В этих Правилах дано следующее определение:
Электроустановка действующая - электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
Какие работы выполняет СМО? Ремонт перекрытия, штукатурные, малярные работы и т.п. Для того, чтобы при работе в действующей электроустановке работники СМО не попали под напряжение необходимо эту электроустановку отключить (обесточить). А чтобы можно было увидеть, что электроустановка отключена от источников питания, делается видимый разрыв в линии питания. Защитное заземление ставится с целью обеспечения электробезопасности. Электроустановка как была действующей, так ей и осталась. Для возможности проведения работ в электроустановке силами СМО с отдельных частей (или полностью со всей электроустановки - это по условиям работы определяется) было
снято напряжение на период проведения работ.
Работы в действующих электроустановках относятся к работам повышенной опасности и должны выполняться по наряду-допуску.
Кроме того,
13.1.2. При выдаче разрешения на выполнение работ организация в электроустановках которой производятся работы, совместно с представителем СМО должны оформить акт-допуск на производство работ на территории этой организации по форме, предусмотренной приложением В к СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве».
Что должно быть прописано в Акте-допуске определяет п.13.1.3 ПОТ Р М-016-2001, а в наряде-допуске должны быть изложены мероприятия по подготовке электроустановки к проведению в ней работ силами СМО (последовательность отключений, места наложение защитных заземлений, вывешивание плакатов, назначение допускающего, наблюдающего и т.д.).