Яже написал пришло Указание по предприятию и ОПБ скинул на участки рассчитать категорию по пожаробезопасности и хоть что ты говори делать все равно прийдется, прийдут проверят и если не выполнили указание "повесят на доску почета"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:14 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Яже написал пришло Указание по предприятию и ОПБ скинул на участки рассчитать категорию по пожаробезопасности и хоть что ты говори делать все равно прийдется, прийдут проверят и если не выполнили указание "повесят на доску почета"


а этот отдел ОПБ тогда чем занимается???
а ваша должность какая, вы обучены ПТМ?

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 2:17 pm
Сообщений: 7
Откуда: Donezk
Должность - специалист отдела связи. Я просчитаю отдам гл. специалисту он проверит и а там пусть разбираются Мы уходим от темы -расчет правельный просто работы многовато и если правильный, тему можно закрывать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:43 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
ребят подскажите как лучше на бумаге оформить определение класса помещений по всем зданиям


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Sergey-13 писал(а):
ребят подскажите как лучше на бумаге оформить определение класса помещений по всем зданиям


на бумагах наверное стоит расчеты нарисовать по каждому помещению, но не помню я чтоб их проверяли....

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Sergey-13 писал(а):
ребят подскажите как лучше на бумаге оформить определение класса помещений по всем зданиям


Класс помещений определяется по НПБ 105-03 и ПУЭ. Для расчета класса помещения по НПБ необходимо знать какую пожарную нагрузку оно несет (т.е. что в этом помещении имеется, хранится), размеры помещения. Расчет довольно сложный, поэтому сами не считаем, заказываем в ПКО, где есть программа расчета. В ПУЭ есть раздел КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН и, если память не изменяет, КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН или как-то близко к этому. Расчет не требуется


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 07, 2009 6:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
_Илья_ Айя спасибо за ответы
расчеты проверять никто не станет - дирекция сказала свести все помещения в один акт и подписать членами комиссии, а как красиво оформить не знаю


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 07, 2009 6:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Обозвать-то документ можно как угодно, например
-Расчёт категорий зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности-

но это же до первой проверки...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 09, 2009 1:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
последний вопрос по данной теме - нужно ли определять категорию чердака и какой срок действия расчетов


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 09, 2009 6:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
А НПБ 105-03 посмотреть слабо?
НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
"Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-вок по взрывопожарной и пожарной опасности" (НПБ 105-03)

Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий производственного и складского назначения по взрыво-пожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзры-воопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материа-лов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств, а также методику определения категорий наружных установок производственного и складского назначения2 по пожарной опасности.
Срок действия расчета неограничен. Если сменилось функциональное назначение помещения или изменилась пожарная нагрузка, то категорию помещения надо пересчитывать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 09, 2009 7:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
Айя писал(а):
А НПБ 105-03 посмотреть слабо?


неть я с потолка считал :wink:
тока не очень ясно што считать такими помещениями - у меня 80% помещений компы и куча бумаг, а предписание дано на здание и там написано определить категорию помещений :oops:

вот тупо вбил формулу в эксель и посчитал по максимальной нагрузке - щас уже 3 день сижу и думаю, а какая разница если один фыг у мя категория В


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Сергей,
кто тебя обязал все кабинеты обклевать...Айя провильно процетировала...Производственные помещения...нафига на всех дверях клеить надписи пожароопасности...из практики скажу ни кто их кроме ГПН вообще не смотрит, когда пожар темно и задымлено, нету времени разбираться что там на дверях написано, тем более, что частенько эвакуацию осуществляют через окна...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2009 2:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
_Илья_ писал(а):
ни кто их кроме ГПН вообще не смотрит
когда пожар темно и задымлено, нету времени разбираться что там на дверях написано


я для них и считаю - предписание написали
зачем меня так сразу поленом :oops: я ведь хороший - сижу мучаюсь, а им лень прочитать :shock:
а вдруг там бочка спирта и прочие горючие вещи :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2009 6:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Sergey-13 писал(а):
вот тупо вбил формулу в эксель и посчитал по максимальной нагрузке - щас уже 3 день сижу и думаю, а какая разница если один фыг у мя категория В

Не, "В" не может быть, по НПБ 105 должно быть либо В1-В3, либо В4. Если категория В1-В3, то надо ставить датчики раннего обнаружения загорания и отделять помещения этих категорий от других помещений сертифицированными противопожарнми дверями. А вот категория В4 приравнивается к категории Д и не требуется в этом случае ни датчиков, ни дверей каких-то особых.
Считайте "от обратного". Задавайте категорию минимальную (если уж В выходит у Вас) и расчитывайте минимальную пожарную нагрузку. Если текст НПБушки прочли, но, наверное, обратили внимание о чем там речь идет при учете пожарной нагрузки?
"2. Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов."
Делали расчет только производственных помещений, офисные помещения не обсчитывали, претензий со стороны Пожнадзора не было.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:12 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Ребята, не так давно кто-то писал о том, что в екселе считает категорию помещений по пожарной опасности. Если можно, разместите пожалуйста здесь таблицу расчета, а?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу   Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь