UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 9:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 9:52 am
Сообщений: 6
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, по каким критериям расчитывается категория по взрывопожароопасности здания стоянки топливозаправщиков (бензовозов). Бокс на десять машин. Допускается ли их хранение с топливом в цистернах? В каких нормативах это отражено? Если считать по топливным бакам - категория В1. Если - по цистернам, то - А. Может у кого был подобный опыт. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:07 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:29 am
Сообщений: 1
определи общий объем ЛВЖ потом объем здания рассчитай давление и получишь результат но вобщето хранение в гараже запрещено топливо ППБ 01-03


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Определение категории по взрывопожароопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
pavelp67 писал(а):
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, по каким критериям расчитывается категория по взрывопожароопасности здания стоянки топливозаправщиков (бензовозов). Бокс на десять машин. Допускается ли их хранение с топливом в цистернах? В каких нормативах это отражено? Если считать по топливным бакам - категория В1. Если - по цистернам, то - А. Может у кого был подобный опыт. Спасибо.



Нормы пожарной безопасности
НПБ 105-03
"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"
(утв. приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 314)

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 9:52 am
Сообщений: 6
Это все понятно. Проблема в следующем. Технологи считают по топливному баку, т. е. категория В2 или В1.Согласно ВСН 01-89 п. 4.15. "В помещениях хранения подвижного состава для перевозки горюче-смазочных материалов в количестве до 10 автомобилей и общей емкостью автоцистерн до 30 м3 следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в объеме трехкратного воздухообмена в взрывозащищенном исполнении с установкой резервных вентиляторов, автоматически включающихся при остановке основных." (требование для помещений категории А)
По СНиП "Отопление, вентиляция..." п. 7.8.3 "Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) помещений категорий А и Б;
в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.13;
г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования."
Такое вот противоречие...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:16 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
это я думаю основной документ...

проблема то в чем?

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Определение категории по взрывопожароопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
pavelp67 писал(а):
Здравствуйте. Подскажите кто-нибудь, по каким критериям расчитывается категория по взрывопожароопасности здания стоянки топливозаправщиков (бензовозов). Бокс на десять машин. Допускается ли их хранение с топливом в цистернах? В каких нормативах это отражено? Если считать по топливным бакам - категория В1. Если - по цистернам, то - А. Может у кого был подобный опыт. Спасибо.


нашел еще НПА, может пригодиться...
ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ПБ 09-560-03

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:34 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 9:52 am
Сообщений: 6
Проблема в том, что пришлось ОВешников уталкивать, чтобы запроектировали вытяжку во взрывозащищенном исполнении. Может напрасно :) ...ну, машу каслом не испортишь. Всем спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 26, 2009 1:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 1:36 pm
Сообщений: 10
Подскажите или укажите, как правильно оформить табличку категорийности помещений и зон на АЗС? Вопрос связан с тем, что в ФЗ-123 изменилась категорийность и зоны? Где можно посмотреть новый образец?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 26, 2009 2:08 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Митя4755 писал(а):
Подскажите или укажите, как правильно оформить табличку категорийности помещений и зон на АЗС? Вопрос связан с тем, что в ФЗ-123 изменилась категорийность и зоны? Где можно посмотреть новый образец?



Наклеки готовые продаются в учебных комбинатах, вам только туда остается вклеить кактегорию по ППБ и ПУЭ...


Прочитайте, тут все написано...
ТР
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений
и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 26, 2009 3:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 1:36 pm
Сообщений: 10
Ст.27 - это понятно. Вопрос в другом. Скажем у ТРК и резервуаров категория шла как В-1г.
Если рассмотреть ФЗ-123, то теперь она будет В1 ПIII.
Это так? Или я не прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 26, 2009 3:54 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Митя4755 писал(а):
Ст.27 - это понятно. Вопрос в другом. Скажем у ТРК и резервуаров категория шла как В-1г.
Если рассмотреть ФЗ-123, то теперь она будет В1 ПIII.
Это так? Или я не прав?


Да распечатайте обе таблицы и сравните...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 26, 2009 4:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 1:36 pm
Сообщений: 10
Спасибо. Чего сравнивать.
Я хотел узнать как должно быть.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:34 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 1:36 pm
Сообщений: 10
Скажите.
Категория помещения Д, может быть с классом зоны П-I?
К ним можно отнести операторные на АЗС?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Митя4755 писал(а):
Скажите.
Категория помещения Д, может быть с классом зоны П-I?
К ним можно отнести операторные на АЗС?


ТР
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

5) пониженная пожароопасность (Д).

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Зоны класса П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°С

получается что НЕТ

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 01, 2009 1:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 1:36 pm
Сообщений: 10
Спасибо.
А резервуарный парк АЗС, топливо-раздаточные колонки - их можно отнести к:
Категория помещения В 1,
класс зоны П-III ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь