Вопрос такой как рассчитать категорию. Есть помещение в нем находиться- три стола, 5 стульев, два компьютера, 2 принтера, шкаф в общем гдето 120 кг. дерева , 15кг бумаги, 1кг пластмассы. Итого гдето 1874Мдж далее делим на площадь 10Мдж получаем 187Мдж на м.квадратный и получаем категорию В-4, и если убрать 8Мдж то получим категорию Д правильный ли расчет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Категория пожаробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:44 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Вопрос такой как рассчитать категорию. Есть помещение в нем находиться- три стола, 5 стульев, два компьютера, 2 принтера, шкаф в общем гдето 120 кг. дерева , 15кг бумаги, 1кг пластмассы. Итого гдето 1874Мдж далее делим на площадь 10Мдж получаем 187Мдж на м.квадратный и получаем категорию В-4, и если убрать 8Мдж то получим категорию Д правильный ли расчет?


Зачем нужны ваши расчеты?

ППБ
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

33. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.
Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:53 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 20, 2009 7:57 pm
Сообщений: 602
Откуда: Kazan
2. КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ
И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1.
5. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл. 1, от высшей (А) к низшей (Д).

Таблица 1

--------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ Категория Характеристика веществ и материалов, находящихся ¦
¦ помещения¦ (обращающихся) в помещении ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦ А ¦Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой¦
¦взрывопожаро-¦вспышки не более 28 °C в таком количестве, что могут¦
¦опасная ¦образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при¦
¦ ¦воспламенении которых развивается расчетное избыточное¦
¦ ¦давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. ¦
¦ ¦Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при¦
¦ ¦взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с¦
¦ ¦другом в таком количестве, что расчетное избыточное¦
¦ ¦давление взрыва в помещении превышает 5 кПа ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦ Б ¦Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с¦
¦взрывопожаро-¦температурой вспышки более 28 °C, горючие жидкости в таком¦
¦опасная ¦количестве, что могут образовывать взрывоопасные¦
¦ ¦пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении¦
¦ ¦которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в¦
¦ ¦помещении, превышающее 5 кПа ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦ В1 - В4 ¦Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и¦
¦пожароопасные¦трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и¦
¦ ¦волокна), вещества и материалы, способные при¦
¦ ¦взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с¦
¦ ¦другом только гореть, при условии, что помещения, в которых¦
¦ ¦они имеются в наличии или обращаются, не относятся к¦
¦ ¦категориям А или Б ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦ Г ¦Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или¦
¦ ¦расплавленном состоянии, процесс обработки которых¦
¦ ¦сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени;¦
¦ ¦горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые¦
¦ ¦сжигаются или утилизируются в качестве топлива ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦ Д ¦Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Примечание. Разделение помещений на категории В1 - В4 регламентируется¦
¦положениями, изложенными в табл. 4.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:56 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 2:17 pm
Сообщений: 7
Откуда: Donezk
Поправка по нашему НАПБ 2007
А- горючие газы
Б- горючие пыли или волокна
В1-В4- горючие и трудногорючие жидкости,твердые горючие вещества выше 180Мдж
Д - негорючие вещества до 180Мдж.
И наша служба ПБ на предприятии скинула на нас расчитать пож.безопасность.
И Вы хотите сказать если я заволю помещение 12м.кв. килограмм 600 деревяшек и 150 кг. бумаги оно будет категории Д, если к ним относится как к негорючим веществам в хол. состоянии?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:16 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Поправка по нашему НАПБ 2007
А- горючие газы
Б- горючие пыли или волокна
В1-В4- горючие и трудногорючие жидкости,твердые горючие вещества выше 180Мдж
Д - негорючие вещества до 180Мдж.
И наша служба ПБ на предприятии скинула на нас расчитать пож.безопасность.
И Вы хотите сказать если я заволю помещение 12м.кв. килограмм 600 деревяшек и 150 кг. бумаги оно будет категории Д, если к ним относится как к негорючим веществам в хол. состоянии?


Вы там своих НАПБ наизобритаете...разве дерево и бумага относится к не горючим материалам???


Нормы пожарной безопасности
НПБ 105-03
"Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Последний раз редактировалось _Илья_ Пн янв 26, 2009 3:26 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 2:17 pm
Сообщений: 7
Откуда: Donezk
Да что-то я не то написал. Просто нужно узнать к какой категории относится данное помещение. По Вашему к какой оно относится.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 20, 2009 7:57 pm
Сообщений: 602
Откуда: Kazan
Категория Д


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:36 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Да что-то я не то написал. Просто нужно узнать к какой категории относится данное помещение. По Вашему к какой оно относится.



посмотрите Таблицу 4 НПБ, там указана пожарная нагрузка

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
IrenSKL писал(а):
Категория Д


ну ни как ни Д, скорее всего В-2 или B-3

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Категория пожаробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:46 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Вопрос такой как рассчитать категорию. Есть помещение в нем находиться- три стола, 5 стульев, два компьютера, 2 принтера, шкаф в общем гдето 120 кг. дерева , 15кг бумаги, 1кг пластмассы. Итого гдето 1874Мдж далее делим на площадь 10Мдж получаем 187Мдж на м.квадратный и получаем категорию В-4, и если убрать 8Мдж то получим категорию Д правильный ли расчет?



это же не склад и не производство, зачем вам вообще расчеты, сами себе работу ищите???

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:52 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 2:17 pm
Сообщений: 7
Откуда: Donezk
Да чего-то я запарился с написанием, В-3 и у меня в расчетах. Просто нужно рассчитать 12 помещений с разной нагрузкой на помещение. И пока все проанализируеш что сколько весит. Вот и интерисуюсь правильно ли рассчитую. Да не склад и не производство - но по Указанию обвешались табличками по самое нехочу.


Последний раз редактировалось Alex000 Пн янв 26, 2009 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 3:55 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Да чего-то я запарился с написанием, В-3 и у меня в расчетах. Просто нужно рассчитать 12 помещений с разной нагрузкой на помещение. И пока все проанализируеш что сколько весит. Вот и интерисуюсь правильно ли рассчитую.


Что вы на мои вопросы не отвечаете...Кто вас к этому принудил то? зачем вы это делаете вообще?

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 2:17 pm
Сообщений: 7
Откуда: Donezk
Принуждает руководство и служба отдела промышленной безопасности предприятия


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Alex000 писал(а):
Принуждает руководство и служба отдела промышленной безопасности предприятия


видно кому не лень все вас пригружают....
интересно, а вы сами знаете для чего эти расчеты вообще нужны?

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 26, 2009 4:04 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Alex000 писал(а):
Принуждает руководство и служба отдела промышленной безопасности предприятия


а Вы то кто?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь