Marin писал(а):
Комиссия сформирована, а толку?
Почему обязательно 5 членов комиссии. На 6 электриков неужели не хватает 3 чл.комиссии?
ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) п.1.4.30: Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель потребителя должен назначить комиссию в составе
не менее 5 человек.
Председатель комиссии Потребителя, у которого электроустановки до 1000В может иметь группу IV; если выше 1000В - V группу.
ПТЭЭП п. 1.4.31: Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте при условии, что
председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в органах госэнергонадзора.
В общем, члены комиссии у Вас должны иметь группу по ЭБ (председатель 4 или 5, в зависимости от напряжения ЭУ Потребителя) и должны быть аттестованы в энергонадзоре (хотя бы 3 члена комиссии)
Если Вы инженер по ОТ и являетесь членом комиссии, у Вас должна быть 4 гр. по ЭБ с правом инспектирования электроустановок и аттестованы Вы должны быть в энергонадзоре.
Marin, а много времени упустили с последней аттестации электриков?