Джули-Я писал(а):
Серый писал(а):
Почти аналогичная ситуация, существую 2 печи в стальцехе, печи находятся в ремонте уже более 10 лет, нет необходимости их использования, существует эпб от 2004 года,где в выводах написано: по окончании ремонта провести диагностирование и направить уведомление в экспертную организацию. Срока никакого не указано. До сегодняшнего дня, всегда при проверках устраивал факт наличия приказа о выводе из эксплуатации. Сейчас инспектор требует наличия свежей ЭПБ или проекта на консервацию с ЭПБ. Проект по закону делается на ОПО, а не отдельное тех устройство и провести ЭПБ вообще не представляется возможным, так печи полуразобраны,от одной вообще только корпус остался,вторую потихоньку делам.
По закону 116 ФЗ ст.13 ЭПБ проводится для ТУ, применяемых на ОПО, и зданий и сооружений ОПО. А по ст. 7 ЭПБ ТУ нужно проводить по истечении его срока службы. У печей, наверное, истёк срок службы, вот РТН и затребовал экспертизу.
согласен с Вами, но срок эксплуатации истек давно, и до этого были экспертизы, ЭПБ устанавливает соответствие ТУ нормам ПБ и определяет сроки дальнейшей эксплуатации. В последнем заключении ЭПБ от 2004 года написано:
«На момент проведения экспертизы печи находятся в капитальном ремонте. Качество монтажа и состояние основных ответственных механизмов обеспечивают возможность ее ввода в эксплуатацию после завершения капитального ремонта. При вводе печи в эксплуатацию экспертной организации провести функциональное диагностирования печи. Акт функционального диагностирования приложить к настоящему договору»
данная экспертиза в 2004 году не продлила сроки эксплуатации, капитальный ремонт не завершен по сей день. Данная экспертиза зарегистнрирована в установленном порядке и проверена правильность выводов, тогда еше РТН проверял все экспертизы и устанавливал правильность.