На предприятии имеется компрессорная, в ней находятся 5 сосудов, работающих под давлением. Резервуары ВСС1-10-20У, предназначены для подачи воздуха на оборудование. Рабочее давление = 0,6МПа Разрешенное давление = 0,8 МПа Расчетное давление = 20 МПа Объем = 10м3 Возможно ли вывести данные сосуды из ОПО? Если да, то на основании каких документов. Заранее спасибо за ответ.
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2015 7:30 am Сообщений: 12
SAM писал(а):
Dzhan007 писал(а):
На предприятии имеется компрессорная, в ней находятся 5 сосудов, работающих под давлением. Резервуары ВСС1-10-20У, предназначены для подачи воздуха на оборудование. Рабочее давление = 0,6МПа Разрешенное давление = 0,8 МПа Расчетное давление = 20 МПа Объем = 10м3 Возможно ли вывести данные сосуды из ОПО? Если да, то на основании каких документов. Заранее спасибо за ответ.
Здесь речь идет о ликвидации ОПО. Насколько я понял автора, речь идет о выводе ТУ из состава ОПО? Из личного опыта вывода ТУ могу лишь привести пример, когда на ОПО было проведено техперевооружение, имелся соответственно на него проект, он прошел так же ЭПБ в установленном порядке, часть оборудования оказалась невостребованной, после чего ОПО был нами перерегистрирован с изменением сведений, характеризующих ОПО, в части именно этого оборудования. Отдельным письмом были сняты с учета невостребованные сосуды работающие под давлением, подлежащие регистрации в РТН.