Стажерка писал(а):
2. Проверка знаний по электробезопасности просрочена на 9 дней (но председатель комиссии считает, что это никак не могло повлиять на несчастный случай).
Считать он может что угодно, а вот то, что работник не имел права работать в ЭУ- факт. Несмотря на то, что одно(НС) к другому (проверке знаний)не имеет отношения
Итак- первый виновник- ответсвенный за ЭХ у Вас уже есть- допуск к работе без действующей проверки знаний
Стажерка писал(а):
3. Работы выполнялись в порядке текущей эксплуатации (однако выяснилось, что и порядок составлен не по правилам (утвержден главным энергетиком, а не работодателем)).
Это туда- же. Если не тем лицом утвержден, то значит, что документ просто нелегитимен.
Стажерка писал(а):
5. Технологических карт тоже нет.
Я не смогу назвать номер пункта НТД, который их требует для производства работ.А вот производственные инструкции должны быть.
Ну и про общую инструкцию по ОТ. А что это такое? Можжет и подойдет, если в ней есть описание мер безопасности при производстве работ ручным инструментом. Читать надо
Про перчатки: Есть документ, подтверждающий, что электрослксарь их получил и роспись электрослесаря в том, что он ознакомлен, что обязан использовать эти СИЗ?
В результате- Ответственный за ЭХ и непосредственный руководитель пострадавшего необеспечили своевременную проверку знаний, обучение безопасным методам использования ручного инструмента, контроль за использованием СИЗ.
Личная неосторожность пострадавшего пойдет последним пунктом.