swen7 писал(а):
Подскажите пожалуйста, если на рабочем месте по КЕО класс 3.1, а искусственное освещение класса 2, то какой будет общий класс?
По Таблице 14 Руководства Р 2.2.2006-05 можно получить общий класс 2, но там имеется приписка:
** С учетом требований нормативной документации к повышению освещенности от искусственного освещения из-за недостаточности или отсутствия естественного освещения.
Поясните пожалуйста как может получится общий класс 2?
В соответствии с СП 52.13330.2011 " ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Актуализированная редакция
СНиП 23-05-95*":
7.6 Нормы освещенности, приведенные в таблице 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
...
д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 лк и менее;
...
7.20 Нормы освещенности, приведенные в таблице 2, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
...
б) при отсутствии в помещении с постоянным пребыванием людей естественного света;
Вот и повышаете норматив искусственной освещенности на 1 ступень. Если при этом класс условий труда по искусственной освещенности будет 2, то и общий класс будет 2, несмотря на оценку 3.1 по КЕО.