Росс писал(а):
но в составе ПДК должен быть хоть один электротехнический член с пятой группой, а удостоверение должен визировать обычно участвующий в аттестации инспектор РТН
с 5й группой - если эл.установки выше 1000В (и то председатель)
а инспектор не обязателен
ПТЭ ЭП
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.
1.4.36. Представители органов государственного надзора и контроля по
их решению могут принимать участие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней.