Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 10:30 am
Сообщений: 31
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, как могла возникнуть следующая ситуация:
2-4 месяца назад, готовясь к аттестации рабочих мест по условиям труда, произвели пробные замеры освещенности в помещениях. Результаты по пульсации были в норме (5-7%), четко. При проведении замеров силами аттестующей организации в дневное время, пульсация составила около 40%. При перепроверке своими приборами результаты оказались практически аналогичные (38-40%). За время, прошедшее от пробных замеров до проведения аттестации ничего не меняли.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 10, 2010 8:20 pm
Сообщений: 192
Откуда: Краснодарский край
Irina.Kondrateva писал(а):
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, как могла возникнуть следующая ситуация:
2-4 месяца назад, готовясь к аттестации рабочих мест по условиям труда, произвели пробные замеры освещенности в помещениях. Результаты по пульсации были в норме (5-7%), четко. При проведении замеров силами аттестующей организации в дневное время, пульсация составила около 40%. При перепроверке своими приборами результаты оказались практически аналогичные (38-40%). За время, прошедшее от пробных замеров до проведения аттестации ничего не меняли.

Может лампы кто заменил из Ваших электриков, а Вы и не знали?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:02 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
в первый раз замерщик был сильно пъян... однозначно... 8)

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
Как называются источники света (точный тип ламп ЛБ 40 или ЛБ 36 ил ДРЛ или ДРИ и т.п.)?
Время суток, при которых проводили измерения - одно и то же?
Напряжение в сети при проведении измерений контролировали? Сколько вольт?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 14, 2009 10:30 am
Сообщений: 31
точный тип ламп сейчас назвать не могу - люминесцентные.
Наша лаборатория замеры по освещенности делает утром, в темное время суток, перепроверяли тоже днем. К сожалению, повторных утром еще не сделали
Аттестующая организация делала замеры 12-13 часов дня без контроля сети.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 02, 2012 2:24 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Не могла быть у Вас пульсация в норме. Это проблема у всех, у кого люминисцентные лампы. У нас по одной пульсации вредность в кабинетах и ничего не сделаешь.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 03, 2012 7:13 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 14, 2007 10:56 am
Сообщений: 1777
2 Irina.Kondrateva: т.е
- вы сделали предварительные измерения в тёмное время суток
- АО измеряла днём
- вы перепроверяли АО то же днём.

Результаты АО и Ваши (днём) - совпадают.

Результаты в тёмное время суток - не совпадают. Тёмное время суток - утро.

Выполните измерения пульсации в одних и тех де точках утром и днём. И запишите вольтаж в розетках. Подозреваю, что днём нагрузка возрастает, ток проседает, вот вам и пульсация. Но это только предположение.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 06, 2012 8:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
но уж ток то точно "проседать" никак не может, да и в пульсации его никак не обвинить...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 06, 2012 9:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2009 7:35 pm
Сообщений: 311
"да и в пульсации его никак не обвинить"
можно обвинить.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 06, 2012 9:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2009 7:35 pm
Сообщений: 311
и от ламп накаливания КПО частенько 15-20%..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:01 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
Источником переменного тока является переменное напряжение.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
А что, в свою очередь, является источником переменного напряжения?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:27 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 1:47 am
Сообщений: 318
Откуда: Пермь МЗ
-В подавляющем болльшинстве - генератор переменного тока.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:19 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 15, 2012 9:29 am
Сообщений: 1020
Я к тому, что генератор переменного тока, является источником переменного тока, минуя напряжение.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: проблема с пульсацией
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:47 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 12:56 pm
Сообщений: 170
Откуда: Ростов-на-Дону
источником переменного напряжения является изменяющийся магнитный поток.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь