a_julie89 писал(а):
А я на склад расчитывала огнетушители, получилось что в каждом углу будет стоять по 4-5 шт. Вот думаю, может посчитала неправильно?! Поидее склад 1600 м2, категории В2.
ППР-2012
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей.
Огнетушители следует
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не
более 1,5 метра. 481. Для размещения первичных средств пожаротушения,
немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях,
сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.
Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений
и территорий определяется в соответствии с приложением N 5.
482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным
инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.
483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным
щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться
ведрами.
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство
извлечения песка и исключать попадание осадков.
484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами
в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.
Количество огнетушителей зависит от категории склада, вида и вместимости огнетушителей, класса пожара. (Приложение 1 ППР-2012). Сомневаюсь, что для Вашего склада требуется указанное количество огнетушителей.