Огненный Скорпион писал(а):
Народ, подскажите пожалуйта! У меня такая ситуация на работе: туалет стоит за 300 метров от плавбазы, я требую от директора установить туалет на самой плавбазе, кто может подсказать каким гостом или сан пином можно будет ему протереть фары? В летнее время на плавбазе есть сан узлы, но в зимнее - людям приходится бегать...... т.е. мне нужна ссылка на документ, который бы указывал на каком расстоянии может устанавливаться туалет, минимальные и максимальные расстояния. И есть ли вообще максимальные нормы?
С В О Д П Р А В И Л СП 44.13330.2011 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
ЗДАНИЯ Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных,
курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств
питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с
нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых – не более 60 м, а от
рабочих мест на территории предприятия – не более 150 м.