UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 01, 2010 12:20 pm
Сообщений: 129
Откуда: СПб
Подскажите какие правила регулируют использование тепловой пушки в помещениях?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:46 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
В паспорте на пушку всё написано. Какая модель и кто производитель?

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:51 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 01, 2010 12:20 pm
Сообщений: 129
Откуда: СПб
BIG.US$ писал(а):
В паспорте на пушку всё написано. Какая модель и кто производитель?

Был бы паспорт было бы все просто
Мне законодательный акт РФ


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:54 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
Продолжайте...
BIG.US$ писал(а):
Какая модель и кто производитель?

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:41 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
может найдете нужное в руководстве по эксплуатации


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 13, 2012 5:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 08, 2008 10:12 am
Сообщений: 1356
Откуда: Москва
А какие именно требования вы там хотите увидеть?

_________________
Зачем зарабатывать миллиарды, когда можно зарабатывать миллионы...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 14, 2012 7:20 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 01, 2010 12:20 pm
Сообщений: 129
Откуда: СПб
Алексей У. писал(а):
А какие именно требования вы там хотите увидеть?

Расстояние от пушке до баллона, возможность использования в замкнутых помещениях(сам понимаю что нельзя, надо доказать субподрядным организация) и т.п.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
Optica писал(а):
1. Расстояние от пушке до баллона,
2. возможность использования в замкнутых помещениях
3. (сам понимаю что нельзя, надо доказать субподрядным организация) и т.п.
1. Это только в паспорте, а так из Правил про 5метров от открытого пламени помните?
2. Тоже в паспорте, но там немного по другому: "в хорошо проветриваемых помещениях". Да и понятий "незамкнутое помещение" или "открытое помещение" не существует.
3. Сами не понимают?

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Использование тепловой пушки на основе пропана
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 15, 2012 9:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 08, 2008 10:12 am
Сообщений: 1356
Откуда: Москва
Optica писал(а):
Алексей У. писал(а):
А какие именно требования вы там хотите увидеть?

Расстояние от пушке до баллона, возможность использования в замкнутых помещениях(сам понимаю что нельзя, надо доказать субподрядным организация) и т.п.


Сам недавно с генподрядчиком ругался по этим вопросам)))

Ну вот из ППБ 01-03

606. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, должны соблюдаться следующие требования:
в теплопроизводящих установках должны устанавливаться стандартные горелки, имеющие заводской паспорт;
горелки должны устойчиво работать без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;
вентиляция помещения с теплопроизводящими установками должна обеспечивать трехкратный воздухообмен.
607. При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:
работать на установке с нарушенной герметичностью топливопроводов, неплотными соединениями корпуса форсунки с теплопроизводящей установкой, неисправными дымоходами, вызывающими проникновение продуктов сгорания в помещение, неисправными электродвигателями и пусковой аппаратурой, а также при отсутствии тепловой защиты электродвигателя и других неисправностях;
работать при неотрегулированной форсунке (с ненормальным горением топлива);
применять резиновые или полихлорвиниловые шланги и муфты для соединения топливопроводов;
устраивать горючие ограждения около установки и расходных баков;
отогревать топливопроводы открытым пламенем;
осуществлять пуск теплопроизводящей установки без продувки воздухом после кратковременной остановки;
зажигать рабочую смесь через смотровой глазок;
регулировать зазор между электродами свечей при работающей теплопроизводящей установке;
допускать работу теплопроизводящей установки при отсутствии защитной решетки на воздухозаборных коллекторах.
665. Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.
Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1 м, а от источников тепла с открытым огнем - не менее 5 м.
Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых (групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с кислородом или ГГ - не менее 5 м;

_________________
Зачем зарабатывать миллиарды, когда можно зарабатывать миллионы...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь