Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:13 am
Сообщений: 64
Здравствуйте. В одном нашем подразделении имеются (и используются) самодельные переносные светильники. Интуиция подсказывает что использовать их нельзя. :dont: Подскажите документ прочитав который можно просветиться на эту тему.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 22, 2011 2:05 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Mawa писал(а):
Здравствуйте. В одном нашем подразделении имеются (и используются) самодельные переносные светильники. Интуиция подсказывает что использовать их нельзя. :dont: Подскажите документ прочитав который можно просветиться на эту тему.


Mawa, По каким критериям Вы определяете самодельность этих светильников ( материалы, способ применения, или ещё что нибудь)?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 22, 2011 2:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:13 am
Сообщений: 64
К треноге прикреплен светильник типа "кобра" (как уличный фонарь), ну и провода конечно. Все это "дело" стоит в гараже и переноситься по необходимости.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 22, 2011 2:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Mawa писал(а):
К треноге прикреплен светильник типа "кобра" (как уличный фонарь), ну и провода конечно. Все это "дело" стоит в гараже и переноситься по необходимости.

Все сделано из каких то не связанных в электричеством несертифицированных изделий и материалов? (Лампы , выключатели, кабели, зануление?? Да и про треногу; размеры материалы и способ установки в устойчивом положении.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 22, 2011 3:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:13 am
Сообщений: 64
К сертифицированным частям можно отнести "кобру", провод, вилку. Тренога изнотовлена своими силами и в принципе устойчива. Все это соединено нашими работниками.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 22, 2011 3:48 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Mawa писал(а):
К сертифицированным частям можно отнести "кобру", провод, вилку. Тренога изнотовлена своими силами и в принципе устойчива. Все это соединено нашими работниками.

Ваши работники имеют соотвтствующую квалификацию, потребуйте от них схему данного устройства. И чтобы освещение сооруженным электроприбором (переноской) соответствовало правилам , на какой высоте должен быть установлен светильник типа "кобра"? Соответсвует этим условиям тренога, если нет, то это повод к запрещению эксплуатации, или требования приведения в состояние соответствующее правилам. Провод( не провод, а кабель) трехжильный с зануляющим проводником ?, Вилка с зануляющим контактом?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Самодельные переносные светильники
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Требования к эксплуатации переносных светильников изложены в п.2.12.6 ПТЭЭП
Цитата:
2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в
помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно
применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо
неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с
более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых
используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных
розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети
12-50 В не разрешается.
Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не
укрепленных на жестких опорах,
не допускается.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь