Leto писал(а):
Коллеги, доброго времени суток.
Вопрос вобщем-то в заголовке темы: какие требования к складам хранения газовых баллонов? ПБ по сосудам под давлениям читала, так что можно не предлагать.
Склады д.б. сертифицированы/лицензированы? Если вентиляция, то переметры вентиляции (скорость воздухообмена и т.п.)? Можно изготовить свиоми силами или д.б. проект?
Ну раз ПБ 03-576-03 можно не предлагать тогда все на самом деле серьезно. Надо еще плюс ко всему написанному экспертизу ПБ провести и декларацию разработать если у Вас Воспламеняющихся газов 200 т или больше или если меньше но больше 4 т надо зарегистрировать.
А так есть нормативные документы:п. 2.17 Требования к хранению и эксплуатации газовых баллонов.
ПОТ РМ-020-2001 Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах;
п. 10 Дополнительные требования к баллонам.
ПБ 03-576-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ;
п. 9.4 Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов.
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
и для устройства склада для хранения баллонов достаточно норм что прописаны в этих документах