Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
Всем доброе утро! У меня такой вопрос: у нас 1000 колодцев в обслуживании, ни в одном нет закрепленной лестницы для спуска в него, обеспечить на данный момент все колодцы лестницами пока не можем, так вот собственно вопрос, можем ли мы использовать переносные лестницы для этих целей, или все же категорически запретить спуск в колодец???
В инете искала, ничего не нашла про безопасное содержание колодцев и ТК, может у кого есть, скиньте документик пожалуйста)))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:05 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Если у Вас тепловые сети, то нужно руководствоваться Правилами техники безопасно сти при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97.
В этом документе есть следующее:
3.8.2. В подземных тепловых камерах внутренней площадью от 2,5 до 6 м2 должно быть не менее двух люков, расположенных по диагонали, а при внутренней площади камер 6 м2 и более — четыре люка.
Спуск в камеры должен осуществляться по стационарным металлическим лестницам или скобам-ступеням, расположенным непосредственно под люками.

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:17 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Тяжелые ожоги получил слесарь при устранении повреждения на теплотрассе

21 октября 2002 г. в 9 ч. утра бригада слесарей Железнодорожного теплового района г. Хабаровска получила наряд-задание на определение и устранение повреждения на теплотрассе. Прибыв на место производства работ в 10 часов, бригада приступила к обходу теплотрассы, и обнаружила на ней повреждение. После этого в 16 ч. 15 мин. на место повреждения теплотрассы прибыла вакуумная машина для откачки воды из затопленной тепловой камеры. Откачав воду, вакуумная машина отъехала для слива воды к канализационному колодцу. Для проветривания тепловой камеры на люк колодца был установлен вентилятор, который проработал 20 мин. После этого бригадир Кондрашов (1937 г. р.) принял решение определить уровень оставшейся воды в тепловой камере, т.к. вакуумная машина стала засасывать воздух. Кондрашов спустился в люк тепловой камеры по металлической приставной лестнице по пояс, держа в одной руке фонарь, а другой рукой, держась за обечайку люка, начал освещать дно камеры. В это время лестница накренилась и Кондрашов, потеряв равновесие, сорвался и упал спиной на дно тепловой камеры, где еще оставалась горячая жидкая среда. Кондрашов позвал на помощь членов бригады, которые вытащили его на поверхность, где сразу помогли снять верхнюю одежду и резиновые сапоги. Прибывшая «скорая помощь» увезла пострадавшего в больницу, где ему был поставлен диагноз - термический ожог конечностей и тела I, II, III А степени до 40%.
Причины, вызвавшие несчастный случай:
1. Неудовлетворительная организация производства работ:
- использование приставной лестницы для спуска в тепловую камеру без приспособления, обеспечивающего прочность ее закрепления.
2. Неудовлетворительное содержание рабочего места:
- работа в подземном сооружении при наличии жидкой среды более 200 мм над уровнем пола и температуре выше 45 °С;
- неудовлетворительное состояние стационарных лестниц в тепловой камере.

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
Спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:47 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
mamaev_su писал(а):
[u] Неудовлетворительная организация производства работ:
- использование приставной лестницы для спуска в тепловую камеру без приспособления, обеспечивающего прочность ее закрепления.

- неудовлетворительное состояние стационарных лестниц в тепловой камере.


т.е. все таки можно использовать приставную лестницу, но с приспособлением, обеспечивающим прочное ее закрепление? вот тут чуть-чуть не поняла :oops: у вас есть ссылочка на документ, где прописаны нормы этих лестниц с крепленями?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:24 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Nyuska
michael s. написал исчерпывающий ответ про тепловые камеры.
Лазейка (по колодцам водопроводным и канализационным) для Вас есть в п.2.7.7.а), п.4.37, п.4.41. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства
Ниже привожу схему ограждения места работ, ИОТ по колодцу, видео по работе в колодце


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:28 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
mamaev_su, спасибо большучее :flowers:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:28 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Nyuska
Не забудьте обучить персонал (отдельный протокол доп. обучения) по пользованию шланговым противогазом и газоанализатором

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Nyuska
В тепловых камерах 2 -е лестницы ( и 2-а люка в малых) и 4 лестницы ( и 4-е люка в больших) сделаны для того, что бы работник(ки) могли иметь свободные эвакуационные пути (например, если горячий пар (вода) исключают выход персонала).
Поэтому, закомплектуйте свои бригады необходимым количеством испытанных и учтённых лестниц (пока стационарные лестницы не сделаете :wink: )

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
mamaev_su
аха, осталось руководству доказать, что необходимо почти 1000 стационарных лестниц, чтоб они хоть начали их устанавливать (точнее денежки выделили :mol: ))), этоя пару лет теперь буду служебки писать :laugh: :laugh: :laugh:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 10, 2011 12:15 pm
Сообщений: 638
Откуда: Новосибирск
Nyuska
А где поцелуй с цветами? (я так ждал :roll: )
Положение о проведении работ с повыш. опасностью сделали?

_________________
Всё, что ни делается, всё к лучшему!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
mamaev_su
:shuffle: :td_air_kiss: :flowers:
да, положение сделала)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:36 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
А мне ни поцелуя, ни цветов :(

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:04 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 5:35 am
Сообщений: 87
michael s.
:td_kiss: вот я гадина!!!
пасибки вам :flowers:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Про колодцы и тепловые камеры
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:55 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
:td_rolleyes: всегда пожалуйста

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь