feat писал(а):
в данный момент, я считаю, дверей так токовых с пределом огнестойкости 0,6 часа не существует, а есть противопожарные двери с пределом огнестойкости 30EI и 60EI
Согласно снип 21-01-97* - да!
Цитата:
нашел вот СНиП 31-05-2003 в нем написано "4 ВЗАМЕН СНиП 2.08.02* (изд. до 2003 г.) в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления"
получается снип 2.08.02* отменен, я правильно понимаю ?
Нет. снип 2.08.02* действует.
снип 31-05-2003 же действует взамен вышеуказанного снипа
в части зданий для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и зданий управления. Ваши объекты относятся к таковым?
Вообще, 0,6 часов, насколько я знаю, встречается только как раз в снип 2.08.02*. Но, раз он действует, не факт, что в силу его требований ГПН, при проверке, не может не потребовать сертификат на соответствующую огнестойкость (я имею ввиду не менее 0,6 часа!). То есть, если спецорганизации делают двери EI30 и EI60, то Вам, скорей всего, необходимо дверь выбирать EI60, т.к. рассчитанная на 30 минут меньше 36-минутной требуемой...
В общем, как всегда бардак в нормативах. Как хошь, так и разбирайся(((