Kre4et писал(а):
Коллеги, помогите, может есть у кого опыт подобный. Ситуация такова:
При проверке ГПН одно из замечаний было, что пожарные краны внутреннего водопровода (ПК) не заключены в пожарные шкафы, т.е. шкаф висит рядом и из него выходит рукав и соединяется с краном, а сам кран снаружи находится. Проблема в том, что часть кранов направлена по нормали к поверхности стены (читай перпендикулярно), соответственно его никак не заключить в пожарный шкаф.
В НПА только в п.6.13 СНиП 2.04.01-85* нашел такое требование.
Подскажите есть ли какое решение данной проблемы, кроме как переваривать трубопровод? Или же можно делать акцент на то, что здание 60-х годов постройки и какие тогда действовали НПА неизвестно?
Выскажу своё мнение. п. 6.13 СНиП 2.04.01-85* выказывает не требование, а скорее предпочтительность действий по расположению ПК в шкафчиках:
6.13.
Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и
размещать в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.
Далее НПБ 151-2000:
Пожарный шкаф - шкаф, предназначенный
для размещения и обеспечения сохранности комплекта пожарного крана и (или) переносного(ых) огнетушителя(ей).
4.17.1. Кроме того,
в состав ШП могут входить:
пожарный кран (включающий в себя клапан с пожарной соединительной головкой и пожарный рукав с ручным пожарным стволом); переносной (ые) огнетушитель (и)".
То есть, прямого требования об
обязательности заключения ПК (его частей) в шкаф нет. И предназначение шкафа в том, чтобы обеспечить сохранность комплекта ПК и не допустить его несанкционированное использование, для чего шкаф и пломбируется. У нас на одном предприятии были ПК без шкафов (в боксах для автотранспорта), вентили на которых были опломбированы. Если на предприятии адекватные по отношению к данному средству пожаротушения работники, а не такие, которые могут использовать пожарный рукав как средство прочистки канализации и т.п., то почему бы и нет...