Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо огнетушителей в офисное здание (4 этажа площадью по 230 кв. м.)? На основании чего произвести необходимые рассчеты количетва огнетушителей?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2011 2:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 7:30 am
Сообщений: 1364
ППБ 01-03
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

Приложение 3
Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2011 2:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 05, 2009 2:18 pm
Сообщений: 201
Откуда: Санкт-Петербург
Проще говоря по 1 в кабинет - не прогадаете. Если длинные коридоры, то от огнетушителя до огнетушителя 20 метров. И ни кто не придерется.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 09, 2011 6:48 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
durdomn1 писал(а):
Проще говоря по 1 в кабинет - не прогадаете. Если длинные коридоры, то от огнетушителя до огнетушителя 20 метров. И ни кто не придерется.


сам придумал???

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 9:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 4:50 pm
Сообщений: 58
durdomn1 писал(а):
Проще говоря по 1 в кабинет - не прогадаете ...

А не лишнего будет: по 12-15 огнетушителей на этаже площадью 200 кв. м.?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 9:11 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Ребятки, а что подумать то не судьба? Ну откройте приложение к ППБ 01-03, оно не сложное, может и СП какое по этому поводу есть, техрегалмент почитайте и сами будете уверены, да и пожарная безопасность будет на высоте.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 3:17 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
смотреть нужно ППБ, техрегламент можете не трогать

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:13 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
inzhener-ot писал(а):
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо огнетушителей в офисное здание (4 этажа площадью по 230 кв. м.)? На основании чего произвести необходимые рассчеты количетва огнетушителей?



здесь Вам таблица не поможет... исходите из правила "не менее двух огнетушителей на каждом этаже"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:30 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
feat писал(а):
здесь Вам таблица не поможет... исходите из правила "не менее двух огнетушителей на каждом этаже"

2-х литровых ОУ...
Надо заглянуть ему в ППБ, надо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:09 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
feat писал(а):
здесь Вам таблица не поможет... исходите из правила "не менее двух огнетушителей на каждом этаже"

:!:

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:32 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
Legall писал(а):
:!:

Этот ребус мне не по зубам :?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:35 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
В типовых инструкциях по пользованию ПЭВМ указано, что в кабинете, где находится ПЭВМ, должен быть огнетушитель.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:55 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Сергей Алиевич писал(а):
В типовых инструкциях по пользованию ПЭВМ указано, что в кабинете, где находится ПЭВМ, должен быть огнетушитель.


а иначе он не будет работать ??!! :mrgreen:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 6:43 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
У авторов спросите комментарий!

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:10 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 05, 2009 2:18 pm
Сообщений: 201
Откуда: Санкт-Петербург
павел писал(а):
durdomn1 писал(а):
Проще говоря по 1 в кабинет - не прогадаете. Если длинные коридоры, то от огнетушителя до огнетушителя 20 метров. И ни кто не придерется.


сам придумал???


ага :mrgreen:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения