Vovan Sidorovish писал(а):
1.То есть рабочий орган этого аппарата находится в руках, ручной электроинструмент, то это точно отпариватель. ПОТ РМ
Цитата:
10.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I* в помещениях с повышенной опасностью** должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Кстати, какая категория помещения в котором этот аппарат устанвливается? Высокая влажность предвидима.
Инструкция для работников использующих электроинструмент требует сразу , независимо от других условий требует присвоения персоналу II группы. То есть это электротехнологический персонал.
2. Этот аппарат используется в производственных целях. Должен эксплуатироваться в соответствие с гл. 3,5 ПТЭЭП, то есть в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Но должен еще быть и персонал производящий техническое обслуживание этого аппарата в соответствие с п.п. 3.5.10--3.5.12. который должен иметь III группу электротехнического персонала. У Вас в Вашем предприятии есть ОЭХ, который решает вопросы эксплуатации электрохозяйства, проводит оценку помещений по опасности поражения эл током, смотрит класс защиты оборудования, решает какой персонал нужен? Есть работник, который сможет проводить техническое обслуживание этого аппарата? Видимо у Вас таких апаратов немало, что требуется работник для техобслуживания, а арендодатель свои помещения знает и состояние электроборудования тоже.
1. Да, рабочий орган находится в руках - ручной электроинструмент?! А пылесос, тоже ручной электроинструмент? Уборщица пылесосит моющим пылесосом - ей тоже 2-ю группу (или как в нашем случае 3)? в п. 10.2 сказано с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса 1, в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий группу II.
Помещение относится к классу помещений без повышенной опасности. Влажность не превышает 75%. Почему решили, что высокая влажность? Могу догадаться, но это не так, во-первых отпаривателем пользуются крайне редко (примерно 2-3 раза в неделю, отпаривается максимум 5-10 вещей в день), к тому же в данном помещении имеется рабочая система вентиляции и кондиционирования.
2. Нет у нас персонала, который производит техническое обслуживание этого аппарата. Этим занимаются специальные организации по ремонту, с которыми у нас заключены договоры. Мы компания, которая занимается розничной торговлей, и является потребителем электроэнергии. ОЭХ есть. Оценку помещений по опасности поражения эл током, класс защиты оборудования проводит проводит, компания, которая для нас разрабатывает всю проектную и техническую документацию, а так же производит ежегодные замеры сопротивления.
С чего Вы взяли, что нам "требуется работник для техобслуживания таких аппаратов"? Нам он не требуется! Нам нужен работник, которого можно допустить к работе с отпаривателем. И арендодатель, как раз не знает своих помещений, так как в ответном письме написал, что необходимо установить дословно: розеточную сеть с аппаратом защитного отключения I=30mA . В помещении, где будет установлен отпариватель установить общеобменную вытяжную систему.
По факту у нас есть и общеобменная вентиляция и кондиционирование, и розеточная группа с I= 30 mA, номинальной мощностью 2 кВ, предназначенная специально для отпаривателя, это было предусмотрено еще на стадии проектирования торговой секции.