аленка писал(а):
здравствуйте
возникла проблема в котельной. Очень жарко. Находится там операторам невозможно. Думаем сделать в котельной комнату для них. Прозрачную с системой кондиционирования.
Это не запрещено? Кто- нибудь делал подобное?
Может есть другие пути решения проблемы?
Это не только не запрещено, а даже наооборот предписано требованиями нормативных документов:
п. 4.5. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С): " Для обслуживающего персонала в здании котельной должны быть оборудованы бытовые и служебные помещения в соответствии с санитарными нормами"
Если же котлы другие (паровые с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейные котлов и автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С), то и для них п. 7.1.5 ПБ 10-574-03 гласит: "В зданиях котельной не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования." Т.е. относительно бытовых и служебных помещений для персонала котельной никакого запрета нет.
Но при наличии такого служебного помещения в должностных и производственных инструкциях необходимо четко прописать регламент обслуживания, обходов, осмотров оборудования, находящегося вне дежурного помещения операторов котельной.