 Заголовок сообщения: ответственность по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 11:20 am
Сообщений: 789
Откуда: Тюмень
мое предприятие занимается оптовыми продажами слабоолкагольных напитков, естественно имеются складские помещения, а также филиалы в других городах. до меня ответственным по электробезопасности был прежний инженер по ОТ, имевший 4 гр. кого же теперь мне назначить ответственным? принимать нового работника с 4 гр. и где это прописано, что на предприятиях ответственный по электробезопасности должен иметь 4 гр допуска. и кого назначать в филиалах др городов?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)


О применении пункта 1.2.4 настоящих правил см. письмо Госэнергонадзора РФ от 24 февраля 2004 г. N 32-01-05

1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ответственность по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 14, 2010 11:05 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 11:43 am
Сообщений: 1
Nadinnn писал(а):
...до меня ответственным по электробезопасности был прежний инженер по ОТ, имевший 4 гр.

Инженер по ОТ в принципе не может быть ОЭХ, имея 4гр. он аттестовывается не как электротехнический персонал а как инженер по ОТ с правом инспектирования электроустановок.
Так же он не имеет права проводить инструктаж по ЭБ.
Он может участвовать в комиссии (быть членом) по проверке знаний ЭБ.
Legall писал(а):
Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)


О применении пункта 1.2.4 настоящих правил см. письмо Госэнергонадзора РФ от 24 февраля 2004 г. N 32-01-05

1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний

А причем тут оптовая торгующая фирма о которой спрашивалось выше???
Любая организация в которой за работу или услуги своим работникам платят деньги является организацией осуществляющей производственную деятельность.
А вот например монастырь не будет являться организацией осуществляющей производственную деятельность.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:31 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 11:20 am
Сообщений: 789
Откуда: Тюмень
Ну и кого эе мне назначить проводитьинструктаж по Эб?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Nadinnn писал(а):
Ну и кого эе мне назначить проводитьинструктаж по Эб?
Какой инструктаж имеете в виду? Дайте ссылку на пункт НПА, где указано о необходимости ее проведения..

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:45 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
1) Нанять электрика на 0,1 ставки
2) /счас опять забанят :wink: /

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Последний раз редактировалось м.Евгений Пт апр 16, 2010 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:47 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 02, 2008 1:39 pm
Сообщений: 1081
Откуда: Москва
если вам нужно присваивать всем I группу, то назначайте любого с 3 группой
правилла ПТЭЭП п.1.4.4.
если вам нужно подтверждать группу 2, 3 ... то должна быть комиссия в организации, обученная в УЦ или РТН, и на 2 группу вы самостоятельно обучать не можете, только подтверждать, обучают в УЦ.
Инструктаж по элбез, практически что присвоение I группы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: ответственность по электробезопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:54 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Nadinnn писал(а):
мое предприятие занимается оптовыми продажами слабоолкагольных напитков, естественно имеются складские помещения, а также филиалы в других городах. до меня ответственным по электробезопасности был прежний инженер по ОТ, имевший 4 гр. кого же теперь мне назначить ответственным? принимать нового работника с 4 гр. и где это прописано, что на предприятиях ответственный по электробезопасности должен иметь 4 гр допуска. и кого назначать в филиалах др городов?


Вернемся к истокам. В вашем случае ОЭХ нужен.
Услуги (складские, логистические и иные вы оказываете), а значит пр деятельностью занимаетесь. Кроме того, лампочки, электротельферы и прочая хрень должны обслуживаться

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 3:25 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
м.Евгений писал(а):
1) Нанять электрика на 0,1 ставки
2) не проводить, руководствуясь здравым смыслом /счас опять забанят :wink: / - если нет у вас электроустановок, НЕТ И НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, обслуживающего их.

Забанить не забаню, но предупреждение даю. Женя, 1 группа присваивается не тем, у кого НЕТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (кто бы из нас что ею не считал), а именно тем, у кого есть опасность поражения электротоком! (п.1.4.4. ПТЭЭП)
Поэтому просто давайте конкретно обоснованые ответы по конкретно задаваемым вопросам.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 16, 2010 3:32 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Эльвира писал(а):
просто конкретно.


Да молчу-молчу...я ж обещал... :D
а обещания данные Женщинам надо выполнять 8)

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 17, 2010 8:52 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Вопрос в том, нужен ли вам ОЭХ, если да, то есть три варианта:
1. ОЭХ это руководитель потребителя, возлагает эти обязанности на себя.
2. Эти обязанности руководитель возлагает на Вас ( или другого ИТР), с обязательной аттестацией в РТН, как ОЭХ, а не как ИОТа.
3. Для Вас он кажется неприемлемым, принять ОЭХ по совместительству.
Нужно оценить свои возможности и принять решение, что делать.

м.Евгений писал(а):
Цитата:
2) не проводить, руководствуясь здравым смыслом /счас опять забанят Wink / - если нет у вас электроустановок, НЕТ И НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, обслуживающего их.


Евгений, что тут банить? Вы вдумайтесь в то что написали. Неэлектротехический персонал электроустановки не обслуживает, он их может только использовать по назначению. Где тут здравый смысл?

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 17, 2010 9:02 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
green писал:
Цитата:
если вам нужно присваивать всем I группу, то назначайте любого с 3 группой
правилла ПТЭЭП п.1.4.4.
если вам нужно подтверждать группу 2, 3 ... то должна быть комиссия в организации, обученная в УЦ или РТН, и на 2 группу вы самостоятельно обучать не можете, только подтверждать, обучают в УЦ.
Инструктаж по элбез, практически что присвоение I группы.

green, Вы всё таки будьте точнее, обучение на II группу необходимо только лицам с орпределенным уровнем и спецификой образования. Смотрите приложение, МПОТ РМ 016-2001. Большинству работников, имеющих профессиональное образование, требуется только проверка знаний, можно в комиссии предприятия, если таковая имеется..

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 04, 2010 8:04 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 11:03 am
Сообщений: 21
В филиале банке прошла проверка Ростехнадзора. Выявлено нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей от 13.01.2003, а именно в филиале не назначен ответственный за электрохозяйство банка и его заместителя (п.1.2.3 Правил).
Мы попытались заключить договор подряда (граждаснко-правовой) с физическим лицом, который бы занимался обслуживанием электроустановок и был ответственным (имеет IV группу по электробезопасности), но Ростехнадзор не согласился, указва, что ответственным может быть только сотрудник банка (руководитель или специалист банка - п.1.2.4) или специализированная организация по договору (п.1.2.1). Думаю, что тут Ростехнадзор прав.
Но вопрос больше в п.1.2.4 Правил, где указано, что у Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться.
Банк не занимается производственной деятельностью, из электроустанов только офисная техника (компьютеры , принтеры, копировальная,сервер) и бытовая (кондициоенры, чайники, и микроволновка, бытовая электрическая печь (двухкомфорочная) и холодильник. Т.е. банк должен подпадать под п.1.2.4 Правил. Как считаете?
Как это обосновать Ростехнадзору? мы попытались со ссылеой на разъяснения Минэнерго РФ (письмо от 24.02.2004 N 32-01-05
"О разъяснении п. 1.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"), но в акте они все-равно указали нарушение и сообщили что к нам п.1.2.4 не применяется. Может у кого есть какие разъяснения самого Рострехнадзора применительно к офисным учреждениям или суд.практика для большей убедительности?

Вообще у нас в штате есть сотрудник с 3 групой по электрбезопасноти, но пока 4 не может получить.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:19 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
LOV0316 писал(а):
1. они все-равно указали нарушение
2. и сообщили что к нам п.1.2.4 не применяется.


1. это они правильно сделали..
2. А Вы всеравно подайте заявление и получите от них письменный мотивированный отказ.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
ПТЭЭП 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь