UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 15, 2010 7:44 am
Сообщений: 124
Уважаемые форумчане! Кто проводил реально проверку пож. кранов на водоотдачу?
Офисное здание 9 этажей. и по 2 крана на этаже. Как проверять?
Каким доком пользоваться и есть форма акта?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:12 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:41 am
Сообщений: 4713
Откуда: ЦЧР
Проверяли сами, для успокоения себя. Расправили пожарный гидрант (обратите внимание, чтоб поблизости не было посторонних люде, мы проверяли в цехе, заодно и пол помыли :) ), поставьте человека с мобильником или рацией у включение насоса подкачки. По команде человек включает насосы, другой оооочень крепко держит гидрант. Все. Акт испытание написали произвольный.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 15, 2010 7:44 am
Сообщений: 124
Всё конечно ничего.. только как то нехочется мне на всех этажах раскатывать и мочить рукава...
Или на первом этаже один кран проверить и всё?
При проверке не придеруться?
Да и вопросы по 9 му этажу могут задать...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 22, 2009 9:41 am
Сообщений: 4713
Откуда: ЦЧР
Вот 9 этаж и есть самый интересный.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:16 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 15, 2010 7:44 am
Сообщений: 124
Alex36 писал(а):
Вот 9 этаж и есть самый интересный.

Предлагаете крышу помыть? Ну лишь бы не снесло вместе с пож. рукавом... я же не Брюс Уиллис ... и в здании не террористы...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:27 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
ih5, Вы сами не имеете права проверять внутренний пожарный водопровод, если у Вас нет соответствующей лицензии (ст. 17 ФЗ о лицензировании; Постановление от 25 октября 2006 г. N 625 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
А вообще можно посмотреть вот эти документы о проверке (испытаниях) ВПВ и перекатке рукавов:
- п. 89, п.91 ППБ 01-2003;
- п.2.4.3. ГОСТ 12.4.009-83;
- п.6.1.(табл. 3), п. 6.8. СНиП 2.04.01-85
Еще есть методика испытаний:
http://www.pojar.ru/articles/i696.html


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:52 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Эльвира, в порядке уточнения

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО МОНТАЖУ,
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
2. Под производством работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений понимается осуществление мероприятий, связанных с монтажом, ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем обеспечения пожарной безопасности (пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, дымоудаления, оповещения и эвакуации при пожаре, первичных средств пожаротушения, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах) и их элементов, а также трубо-печных работ, работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

КонсультантПлюс: примечание.
Лицензирование деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня вступления в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности (пункт 7 статьи 18 данного документа).

1) 123-ФЗ уже имеется. Значит - ША :?:

2) Обслуживание всЁтаки включает испытание на водотдачу :?:

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:40 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Эльвира писал(а):
ih5, Вы сами не имеете права проверять внутренний пожарный водопровод, если у Вас нет соответствующей лицензии (ст. 17 ФЗ о лицензировании; Постановление от 25 октября 2006 г. N 625 О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
А вообще можно посмотреть вот эти документы о проверке (испытаниях) ВПВ и перекатке рукавов:
- п. 89, п.91 ППБ 01-2003;
- п.2.4.3. ГОСТ 12.4.009-83;
- п.6.1.(табл. 3), п. 6.8. СНиП 2.04.01-85
Еще есть методика испытаний:
http://www.pojar.ru/articles/i696.html


Эльвира, я сам проверял и акт составил, инспектор не придрался...

для проверки ИВППВ не нужна лицензия...нужна комиссия...


водопровод должен соответствовать требованиям п.6.1, таблице 2 и п.6.3, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и обеспечивать требуемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения.

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:48 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Вот и мне кажется... Но не уверен.

Всегда у меня на мельких эт делала пож техн комиссия

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:58 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
м.Евгений писал(а):
КонсультантПлюс: примечание.
Лицензирование деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня вступления в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности (пункт 7 статьи 18 данного документа).

1) 123-ФЗ уже имеется. Значит - ША :?:

2) Обслуживание всЁтаки включает испытание на водотдачу :?:

1) Письмом МЧС РФ от 11.03.2010 N 19-1-15-1282 сообщается, что вступление в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не влечет отмену лицензирования производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Лицензирование данного вида деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Положением о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.10.2006 N 625.
http://www.consultant.ru/online/base/?
Вопрос: В связи с принятием Технического регламента и возникшими противоречиями ФЗ № 128-ФЗ от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановления правительства РФ от 26.01.2006 № 45, приказа МЧС РФ от 20.10.2008 № 627 хотелось бы уточнить, необходимо ли получать лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Ответ: На производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений сегодня лицензию получать необходимо. Это полностью соответствует действующему законодательству. В целом же хочу сказать, что МЧС России целенаправленно ведет работу по снижению количества лицензируемых видов деятельности. Еще недавно их было восемь, сегодня только два. И мы планомерно целенаправленно ведем работу по дальнейшему снижению нагрузки на бизнес-сообщество в этой области и постепенному переводу к системе страхования, к системе аккредитации. Но такой переход требует определенного времени и подготовки, прежде всего, самого бизнес-сообщества. В таком переходном периоде, в первую очередь, заинтересованы малые и средние предприятия, все бизнес-сообщество, потому что при резком снятии ограничений в этой сфере может появиться ряд недобросовестных организаций, которые, не выполняя договорные обязательства, поставляя низкокачественную продукцию, просто дискредитируют эту сферу деятельности, нанесут ущерб законным интересам и здоровью граждан, а также безопасности государства.
req=doc;base=LAW;n=95689;p=1#p336
http://www.mchs.gov.ru/techreg/?page=2
1 ноября у нас заканчивается лицензия по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Отменяет ли данный технический регламент необходимость продления лицензии?
- Согласно действующей редакции Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", работы и услуги не являются объектом технического регулирования. В связи с этим, Техническим регламентом не установлены требования к производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Вступление в силу Технического регламента не влечет отмену лицензирования производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

http://www.rg.ru/2009/12/08/pojar-reglament-site.html
2) Обслуживание — комплекс работ, направленный на поддержание устройства, узла, механизма, системы, агрегата, в технически исправном состоянии. Также целью обслуживания является предупреждение появления неисправных состояний и отказов путем замены наиболее слабых частей на новые, диагностика состояния.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обслуживание
Перечисленные мной выше нормы и правила, регламентируют исправность ВПВ, часть комплексных мер для выполнения оного подразумевает проверку и испытание на водоотдачу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 1:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 15, 2010 7:44 am
Сообщений: 124
Судя по всему мне не отвертеться от помыва 9 этажа из пож. крана...
Вопрос в том как инспектор отнесётся к акту который я сам наваяю. без проверки...Проверю просто есть ли вааще в кране вода...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 2:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ih5 писал(а):
Судя по всему мне не отвертеться от помыва 9 этажа из пож. крана...
Вопрос в том как инспектор отнесётся к акту который я сам наваяю. без проверки...Проверю просто есть ли вааще в кране вода...


главное по ушам ему хорошо поездить...я смог отмазаться, вы главное саму процедуру изучите...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 2:02 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Эльвира, руки помыть из под крана тоже подлежит лицензированию? тож вроде источник внутреннего водоснабжения?

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 2:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 15, 2010 7:44 am
Сообщений: 124
Эльвира
Перечисленные мной выше нормы и правила, регламентируют исправность ВПВ, часть комплексных мер для выполнения оного подразумевает проверку и испытание на водоотдачу.

Подразумевают? значит конкретного ТРЕБОВАНИЯ нет?
У нас подразумевают очень многое.... пока не попросишь точную ссылку на документ...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 02, 2010 2:05 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Эльвира, Вами нельзя не восхищаться. Королевна на высоте :D

В связи с этим, Техническим регламентом не установлены требования к производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Вступление в силу Технического регламента не влечет отмену лицензирования производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь