А.Веденеев писал(а):
Прокуратура: требую в срок до 26.02.2010 представить заверенные копии следующих документов:
15. в случае установки стеллажей, представить согласованный проект межстеллажного пожаротушения;
Вопросы
1. согласованный с кем?
2. межстеллажного пожаротушения - где можно почитать об этом?
Кто подскажет?
Нашла просто по поиску слов в инете, может, поможет. Знакомый пожарный тоже ничего внятного не говорит, где-то знает, такое есть, а где сказать не может.
6.4 Решения по пожаротушению
Здания офисно-складского комплекса относятся к II степени огнестойкости, имеют категорию ”В” по взрывопожаро безопасности и за степенью опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки горючих материалов относятся к 5 группе помещений.
В связи с тем, что в процессе эксплуатации офисно-складского комплекса, все секции складов будут сдаваться в аренду с целью складирования разных групп товаров, концептуальными решениями монтаж постоянно установленных стеллажей не предусматривается, что делает невозможным монтаж трубопроводов системы спринклера внутри стеллажного пространства.
Таким образом, при условии согласования концептуальных решений с органами пожарного надзора и при условии применения определенных компенсирующих мероприятий, возможное установление одноярусной системы спринклерного пожаротушение без внутреннего стеллажного пожаротушение .
Предварительные расчеты расходов для потребностей пожаротушение составляют:
внешнее пожаротушение - 30 л/сек;длительность гашения пожара составляет 3 часа;
внутреннее пожаротушение - автоматическая система спринклера пожаротушение - 90,0 л/сек., с установленными на ней пожарными кранами - 3 струи по 5,0 л/сек; длительность гашения пожара составляет 1 час.
Спринклерное пожаротушение
Источником водоснабжения автоматической системы спринклерного пожаротушения является насосная станция автоматического пожаротушения.
Автоматическая установка водяного пожаротушения включает в себя:
устройство камеры переключения магистральных трубопроводов системы автоматического пожаротушения;
устройство одноярусной спринклерной системы пожаротушения из стальных водогазопроводных труб Ø15мм – Ø300мм с установкой водяных оросителей марки СВЭо-10, СВЭ-12 (Одесский завод);
установку внутренних пожарных кранов в разрыве между стеллажами, в качестве компенсирующих мероприятий, при условии длины стеллажа не более 21,6 м и ширины межстеллажного пространства не менее 2,7 м;
разделение внутренней кольцевой спринклерной системы пожаротушения на полукольца с установкой отключающей арматуры Ø100мм – Ø300мм фирмы «GRUNDFOS»;
устройство контрольно-сигнальных клапанов на вводе для каждого кольца автоматической спринклерной системы пожаротушения.
Пожарная защита сооружений складов обеспечивается автоматической системой спринклера пожаротушение с установленными на ней внутренними пожарными кранами, а также первичными средствами пожаротушение - огнетушителями.
Соответственно СНиП 2.11.01 - 85 и ДБН В.2.5-13-98 для складских помещений при высоте складирования продукции больше 5,5 м необходимо предусматривать автоматическую систему пожаротушение внутренне стеллажного пространства.