Всем добрый день. Мы используем баллоны с пропаном (50 литров) для огневых работ на кровле. Подскажите пожалуйста:
1. Нужно ли обучать ИТР по Пром. безопасности или достаточно только обучить как Ответственные за эксплуатацию баллонов для сжатых и сжиженных газов (ИТР). спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:42 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
У вас в любом случае ИТР будет как ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов /ПБ -03 576-03/

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 9:15 pm
Сообщений: 194
Откуда: Санкт-Петербург
это понятно. Но обучить то его тоже нужно.
Вопрос в том, нужно ли его обучать по общим вопросам промбезопасности


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 17, 2010 11:10 am 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
holder1986 писал(а):
это понятно. Но обучить то его тоже нужно.
Вопрос в том, нужно ли его обучать по общим вопросам промбезопасности


А без буковки А они вообще не обучают никаких ответственных. Так что хоть и нет ОПО... И на учебе же ему и вопрос зададут - а почему ОПО нет. Идентификацию делали :?: :roll: :?: И понесется...

Ведь не признаки, а ...лекие намеки на ОПО есть везде где балллон, но у РТН все таки в основном хватает комптетентности не относить к таковым...

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 04, 2010 8:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 12:50 pm
Сообщений: 27
Откуда: Поволжье
Добрый день! Такой вот вопрос: в соотвествии с ПБ 03-576-03 п.10.3.21. "Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты". А склад - это сколько баллонов? Если мы храним в будке 10 пропановых баллонов - это тоже склад?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 05, 2010 10:15 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
будка капитальная и стационарная?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 05, 2010 8:28 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 12:50 pm
Сообщений: 27
Откуда: Поволжье
Будка сварена из арматуры и металлических листов, примерно 2 на 3 метра, при желании можно оттащить на другое место.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 06, 2010 8:56 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
10.3.17. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов не ниже II степени огнестойкости; окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 9:39 am
Сообщений: 5
Ilgiz писал(а):
Будка сварена из арматуры и металлических листов, примерно 2 на 3 метра, при желании можно оттащить на другое место.

п.10.3.20 Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искуственную вентиляцию...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:16 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 2:27 pm
Сообщений: 1078
Откуда: Н.Новгород
Ilgiz писал(а):
А склад - это сколько баллонов? Если мы храним в будке 10 пропановых баллонов - это тоже склад?
или 2
меня тоже этот вопрос интересует

_________________
Потому и считаю моё предложение ЛУЧШИМ!!!(Алиевич)
"Если вопрос задан правильно, он сам по себе уже является ответом" Р.Д. Бах


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 03, 2010 6:15 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 9:39 am
Сообщений: 5
Ellinvz писал(а):
Ilgiz писал(а):
А склад - это сколько баллонов? Если мы храним в будке 10 пропановых баллонов - это тоже склад?
или 2
меня тоже этот вопрос интересует

А зачем? Какая разница 10 или 1? Ведь даже один баллон попадает под ПБ 03-576-03. А баллоны с газом могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, только в последнем случае они должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь