Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 07, 2009 3:43 pm
Сообщений: 98
Откуда: Домодедово
ой ,простите,электрическое поле я мерила ИЭП-05,а вот электростатическое ИЭСП-01,ну магнитное соответсвенно ИМП-05....

и вот при измерении электрических полей (ИЭПом-05) на частоте 2кГц-400кГц значения были в норме..а вот на частоте 5Гц-2кГц превышали....значит мне надо померить теперь на частоте 50 Гц?а каким прибором это можно сделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 17, 2009 1:10 pm
Сообщений: 90
Раньше был такой прибор П3-50. Измеряет только 50 Гц, правда разобраться в его пределах и множителях без бутылки сложно, но можно. Сейчас есть П3-70, который идет в двух комплектациях: только для 50 Гц с двумя антенами и для измерения полей от ПЭВМ и 50 Гц с 4 антенами. Есть и другие, но с ними не работал.
Скорее всего, если максимальное значение электрического поля у Вас было 140 В/м в 1 диапазоне, то ЭП только 50 Гц не может быть больше этой цифры.

Алексей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:34 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 07, 2009 3:43 pm
Сообщений: 98
Откуда: Домодедово
Ploug писал(а):
Раньше был такой прибор П3-50. Измеряет только 50 Гц, правда разобраться в его пределах и множителях без бутылки сложно, но можно. Сейчас есть П3-70, который идет в двух комплектациях: только для 50 Гц с двумя антенами и для измерения полей от ПЭВМ и 50 Гц с 4 антенами. Есть и другие, но с ними не работал.
Скорее всего, если максимальное значение электрического поля у Вас было 140 В/м в 1 диапазоне, то ЭП только 50 Гц не может быть больше этой цифры.

Алексей.


Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 27, 2009 1:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 10:18 pm
Сообщений: 51
У нас тоже был раньше П3-50, но удалось от него избавиться, теперь остался только в воспоминаниях (не самых лучших).
Вот уже несколько месяцев используем ве-50. Одна антенна измеряет и электрическое поле и магнитное. Антенна изотропная, теперь не приходится искать максимумы, она сама расчитывает среднеквадратическое значение. Долго искали прибор, на него случайно наткнулись, очень им довольны. Кстати недавно разговаривал с производителем, они утверждают что этот прибор с программой для ПК полностью соответствует новым МУК 4.3.2491-09, действующих с мая. Проверить еще не успели, но думаю, на следующей недели посмотрим что за программа.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 25, 2009 3:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 10:18 pm
Сообщений: 51
С наступающим Новым Годом Вас, коллеги!
В.У.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:18 am
Сообщений: 50
Знающие люди, помогите!
Читаю сейчас порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и у меня возник вопрос.
"...2. Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда."
"...15. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные факторы (физические, химические и биологические факторы), тяжесть и (или) напряженность. ..."
Как мы можем заранее знать о всех имеющихся вредных и (или) опасных факторов, ведь для этого мы и затеяли аттестацию судя по 2-му пункту Правил? Исходя из этого мы должны все что можно проверить (читай померить)? Или здесь какой-то другой подход?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:45 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
И.О. писал(а):
Или здесь какой-то другой подход?
Подход такой:
На основании технологического процесса Х, а также руководствуясь СП, СанПиН и другими НТД комиссия решила, что на рабочем месте электрогазосварщика присутствуют следующие опасные и вредные производственные факторы...
и перечисляете их в перечне рабочих мест подлежащих аттестации

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:55 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 11, 2005 4:48 pm
Сообщений: 998
Откуда: Москва
И.О. писал(а):
Знающие люди, помогите!
Читаю сейчас порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и у меня возник вопрос.
"...2. Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда."
"...15. При аттестации рабочих мест по условиям труда оценке подлежат ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные факторы (физические, химические и биологические факторы), тяжесть и (или) напряженность. ..."
Как мы можем заранее знать о всех имеющихся вредных и (или) опасных факторов, ведь для этого мы и затеяли аттестацию судя по 2-му пункту Правил? Исходя из этого мы должны все что можно проверить (читай померить)? Или здесь какой-то другой подход?


Видишь суслика? А он есть...

11. Аттестационная комиссия организации, в которой проводится аттестация рабочих мест по условиям труда:
3) составляет полный перечень рабочих мест организации согласно приложению N 1 к Порядку с выделением аналогичных рабочих мест и указанием оцениваемых условий труда, исходя из характеристик технологического процесса, состава производственного оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводившихся измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, жалоб работников на условия труда;

Вобщем комиссия рулит)))

_________________
Петя рос, скелет отстал - кучей мяса Петя стал...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:56 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:18 am
Сообщений: 50
но все равно нет гарантии что не все учтено :D . Т.е. тот же сварщик может быть подвержен какому-нибудь излучению, которое не должно быть по технологии, но оно есть и этого не учитывается...хотя все
предусмотреть невозможно


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:58 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 08, 2006 5:31 pm
Сообщений: 2226
Откуда: Наша Russia
И.О. писал(а):
но все равно нет гарантии что не все учтено :D . Т.е. тот же сварщик может быть подвержен какому-нибудь излучению, которое не должно быть по технологии, но оно есть и этого не учитывается...хотя все
предусмотреть невозможно
Гарантия есть и она называется "А у соседа такие же факторы у электрогазосварщика, чё вы его не завернули???"

_________________
Все действующие лица и факты вымышлены, а все совпадения имён и событий - случайны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 12:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:18 am
Сообщений: 50
Владимир Ильич писал(а):


Вобщем комиссия рулит)))


Ясно, понятно, спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 7:18 am
Сообщений: 50
BIG.US$ писал(а):
И.О. писал(а):
но все равно нет гарантии что не все учтено :D . Т.е. тот же сварщик может быть подвержен какому-нибудь излучению, которое не должно быть по технологии, но оно есть и этого не учитывается...хотя все
предусмотреть невозможно
Гарантия есть и она называется "А у соседа такие же факторы у электрогазосварщика, чё вы его не завернули???"

неа, это не гарантия....
да, еще вопрос. В том же пункте 15 Правил написано:
"...оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и (или) опасные производственные факторы (физические, химические и биологические факторы), тяжесть и (или) напряженность..."
так вот, можно оценивать либо только тяжесть, либо только напряженность труда, либо все вместе (в зависимости от рабочего места) или необходимо и тяжесть и напряженность оценивать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:14 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 11, 2005 4:48 pm
Сообщений: 998
Откуда: Москва
и (или)

на усмотрение комиссии

Т.к. выявленю подлежат только вредные или опасные производственные факторы, то зачем, скажем оценивать напряженность уборщице, если в итоге будет 1 класс?

_________________
Петя рос, скелет отстал - кучей мяса Петя стал...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 2:03 pm 
Мистер Охрана труда-2011
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 4:18 pm
Сообщений: 7000
Владимир Ильич писал(а):
и (или)на усмотрение комиссии?



Согласен, А также комментарий к порядку арм http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.ph ... 1&start=30

_________________
ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:34 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 06, 2009 7:35 pm
Сообщений: 311
"Т.к. выявленю подлежат только вредные или опасные производственные факторы, то зачем, скажем оценивать напряженность уборщице, если в итоге будет 1 класс?"
А как же извечный вопрос, что является вредным фактором - любой воздействующий фактор или только превышающий ПДУ? :D
Вы хотите сказать, что можно делать замеры и протоколы только по факторам, которые АК сочтет вредными? А если сочтут УТ на предприятии допустимыми - таки можно и перечнем РМ ограничиться :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]  На страницу   Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.