Любим мы с тобой полуночничать!

ЛЮся, небось, дрыхнет давно, посеяв тут некоторое беспокойство.
Хочу заметить, что беспокойство это во многом от того, что неаккуратно читаем посты оппонентов.
Попробую подвести черту.
1. Конечно, согласно п.2.4.6. ПОТ Р М-016-2001 замена ламп на высоте не более 2,5 м считается текущей эксплуатацией электроустановок напряжением до 1000 В. Эта работа должна значиться в перечне работ электрохозяйства и требует электротехнического персонала с группой по эл/без от 2 и выше.
2. Однако офис с электропроводкой, автоматными щитками, розетками и светильниками на электроустановку (смотри термин в ПОТ-РМ) не очень-то тянет. Электрохозяйства в офисе по сути нет. Уборкой офиса занимается неэлектротехнический персонал, имеющий дело с бытовыми электроприборами. Эксплуатацией исправной офисной электротехники тоже занимается неэлектротехнический персонал – менеджеры и прочие начальники... И встают вопросы. Например, может ли офисный работник осуществлять ремонт офисной электротехники, специально приспособленной для пользования неэлектротехническим персоналом, менять лампочки, вставки, скажем, лечить выключатели? Может ли уборщик кроме полов, окон и мебели ещё и мыть светильники, сетевые кабели по стенам, ящики с автоматами и т.п.?
Ответ найдем в п. 1.4.4. ПТЭЭП, где сказано, что первая группа эл/без, присваивающаяся неэлектротехническому персоналу, соответствует работам, при которых только МОЖЕТ возникнуть опасность поражения током! А при смене лампочек, вставок, ремонте выключателей, мытье мокрой тряпкой электрооборудования… такая опасность ВСЕГДА ЕСТЬ! Первая не катит. Итак:
3. Приставить в служебном порядке к постоянной замене лампочек можно только электротехнический персонал, коим легко может стать дремучий двоешник с незаконченным средним образованием, но обученный под удостоверение по программе хотя бы 2 группы и специально инструктируемый с помощью ИОТ. Это минимум для всех.
У себя на предприятии другие вольны даже объявить эту работу опасной, повышать группу эл/безопасности, выдавать наряд-допуски, льготы, компенсации, работать только вдвоём и пр. Никто не возразит даже! Машу каслом не испортишь!
Но минимум отдай!
4. Если в офисах имеются щитки и ящики с проводами, то в ИОТ для первогруппного уборщика должно быть строго-настрого указано их не трогать, какими бы они грязными не выглядели! Наймите электрика-профессионала, чтоб он и ремонтировал и мыл. Или обучите уборщика на вторую группу и снабдите спецИОТами для ремонта и мытья.
5. Если работодатель признаёт, что в фирме есть электрохозяйство, всё должно быть в соответствии с ПОТ-РМ и ПТЭЭП, нечего и вопросы задавать.
Как? Я ведь только об этом и говорил!
Если не согласна, щас же всё сотру нафиг, устал, имею право!