Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:42 am
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am Сообщений: 512 Откуда: Кубань
Василий_74 писал(а):
подстрела писал(а):
Пока нет повода для радости и "газовикам", будет называться не "Сеть газопотребления" как сейчас, а 12.3 "Котельная" с признаками опасности 2.1, 2.2., 2.3., причём в неё должны войти газопроводы не вошедшие в "Сеть газопотребления", т.е. менее 1 тонны. Пока я так понял этот приказ.
Почитайте внимательней признаки опасности: обозначения: - признаки опасности: 2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, в количествах указанных в приложении 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 2.2 - использование используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
Что-то мне посказывает что РТН будет толковать сей документ как им удобно, т.е. хрен вам а не морковка...Ну буду надеяться что именно как Вы и говорите будет.
Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
Добавлено: Вт апр 29, 2014 11:00 am
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am Сообщений: 512 Откуда: Кубань
Тут еще одна засада((( Пытаются подтянуть фреон и другие хладоагенты 10.1 Предприятие, цех, участок, площадка холодильного хозяйства, от химии (аммиака) мы отбились, т.к. менее 10 т и планомерно переходили на фреон, а фреон попадает под Табл.2 ФЗ 116 Воспламеняющиеся и горючие газы, а там от 1 тонны уже ОПО. Мысли вслух....
Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:59 pm
Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 6:26 pm Сообщений: 699
подстрела писал(а):
Пока нет повода для радости и "газовикам", будет называться не "Сеть газопотребления" как сейчас, а 12.3 "Котельная" с признаками опасности 2.1, 2.2., 2.3., причём в неё должны войти газопроводы не вошедшие в "Сеть газопотребления", т.е. менее 1 тонны. Пока я так понял этот приказ.
Было бы правильно ещё методику расчёта газа на ОПО утвердили. Но, боюсь так себя РТН не подставит.
Проект поправок в Ведомственный приказ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2011 г. № 168 «Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов»
Вы смотрите, что эти м...ки в РТН придумали Они же закон 116-ФЗ переписывают под себя и свои хотелки! И это не процедура ОРВ, за которой следит Минэкономразвития!!! Они вот сейчас втихушку протащат от него этот проект и потом всем придется пострадать.
С каких это пор к ОПО хотят отнести объекты с боеприпасами, неее...это не законно. Расстрелять. Эти придурки из РТН наверное думают, что если это выпустить, то все оборонки и оружейки побегут свои склады регистрировать. У них ничего не выйдет, т.к. в законе говориться четко про вещества, а не про изделия содержащие эти вещества. Тем более, что лицензирование производства, хранения, утилизации боеприпасов осуществляют только Гособоронзаказ, МВД и Минпромторг по направлениям. Эти дебилы пишут про склад взрывчатых материалов, явно забывая что в это понятие входят не только взрывчатые вещества, но и изделия. Явное несоответствие закону! Тем более, что в положении о РТН указано право регулировать вопросы только по ВВ промышленного назначения.
_________________ не можешь логически, действуй юридически
Обращаю внимание на применчание 51 и 52 к представленному проекту типовых наименований ОПО. Там речь идет о том, что в реестр вносятся лишь те ОПО, на которых используется оборудование под давлением или ГПМ, которые подлежат учету в органах РТН. А как вот выяснилось при анализе тех же ФНиППБ по ГПМ не все ГПМ на которые распространяются ФНиППБ подлежат учету (аналогично с оборудованием под давлением и ФНиППБ по ним). И что это, спрашивается тогда за ОПО, если его в реестр вносить не надо?
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Обращаю внимание на применчание 51 и 52 к представленному проекту типовых наименований ОПО. Там речь идет о том, что в реестр вносятся лишь те ОПО, на которых используется оборудование под давлением или ГПМ, которые подлежат учету в органах РТН. А как вот выяснилось при анализе тех же ФНиППБ по ГПМ не все ГПМ на которые распространяются ФНиППБ подлежат учету (аналогично с оборудованием под давлением и ФНиППБ по ним). И что это, спрашивается тогда за ОПО, если его в реестр вносить не надо?
Разумеется это никакой не ОПО, так как объекты получают статус ОПО только при их регистрации в госреестре ... об этом четко сказано в части 3 и 4 статьи 2 116-ФЗ.
Так что у РТН очередное сотрясение мозга .
_________________ не можешь логически, действуй юридически
Тут еще одна засада((( Пытаются подтянуть фреон и другие хладоагенты 10.1 Предприятие, цех, участок, площадка холодильного хозяйства, от химии (аммиака) мы отбились, т.к. менее 10 т и планомерно переходили на фреон, а фреон попадает под Табл.2 ФЗ 116 Воспламеняющиеся и горючие газы, а там от 1 тонны уже ОПО. Мысли вслух....
Также смотрим п. 1.4.1 ГОСТа 8502-93, п. 1.2.3 ГОСТа 19212-87.
Фреоны применяют в качестве пропелантов, для тушения пожаров (например, фреон 13В1).
Если нагреть фреон выше 250°С (чаще выше 400 градусов для ГОСТированных фреонов), образуются очень ядовитые продукты (правда в небольших количествах) - см. п. 1.4.4 ГОСТа 8502-93, п. 1.2.6 ГОСТа 19212-87.
Так что фреон не имеет никакого отношения к ОПО.
_________________ не можешь логически, действуй юридически
По информационным системам общего пользования получено обращение жителя г. Барнаула следующего содержания.
Является ли количество вещества, находящегося в линейном объекте (газопроводе), единственным признаком для определения опасный это производственный объект или нет.
Ответ:
Специалистами Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности подготовлен следующий ответ.
Опасными производственными объектами в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) являются предприятия, или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, исходя из классификации опасных производственных объектов, установленной Приложением 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ, при этом, согласно пункту 5 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ, руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с этим, по вопросам, связанным с идентификацией сетей газораспределения и газопотребления, территориальным органам Ростехнадзора были направлены письма-разъяснения от 23 августа 2013 г. № 00-01-35/955 и от 25 октября 2013 г. № 00-01-35/1332. В первом письме-разъяснении указано, что в соответствии со статьей 2 и Приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ опасными производственными объектами являются сети газораспределения и сети газопотребления, на которых используется природный газ в количествах, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону, а именно свыше 1 тонны природного газа (1-ая строка таблицы 2 Приложения 2).
Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
Добавлено: Ср май 07, 2014 7:37 am
Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 6:26 pm Сообщений: 699
Solaris писал(а):
21 апреля 2014 года Вопрос:
По информационным системам общего пользования получено обращение жителя г. Барнаула следующего содержания.
Является ли количество вещества, находящегося в линейном объекте (газопроводе), единственным признаком для определения опасный это производственный объект или нет.
Ответ:
Специалистами Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности подготовлен следующий ответ.
Опасными производственными объектами в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) являются предприятия, или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ. Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, исходя из классификации опасных производственных объектов, установленной Приложением 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ, при этом, согласно пункту 5 статьи 2 Федерального закона № 116-ФЗ, руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с этим, по вопросам, связанным с идентификацией сетей газораспределения и газопотребления, территориальным органам Ростехнадзора были направлены письма-разъяснения от 23 августа 2013 г. № 00-01-35/955 и от 25 октября 2013 г. № 00-01-35/1332. В первом письме-разъяснении указано, что в соответствии со статьей 2 и Приложением 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ опасными производственными объектами являются сети газораспределения и сети газопотребления, на которых используется природный газ в количествах, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону, а именно свыше 1 тонны природного газа (1-ая строка таблицы 2 Приложения 2).
Буквально вчера был газовый инспектор. Не верит он что если газа менее 1т. то это не ОПО. Не верит! Уже и разъяснения Красных показывал, и проект изменений в 168 Приказ. Всё равно не верит.
Проект поправок в Ведомственный приказ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2011 г. № 168 «Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов»
Вы смотрите, что эти м...ки в РТН придумали Они же закон 116-ФЗ переписывают под себя и свои хотелки! И это не процедура ОРВ, за которой следит Минэкономразвития!!! Они вот сейчас втихушку протащат от него этот проект и потом всем придется пострадать.
печально как то все ... http://regulation.gov.ru/project/14525.html?point=view_project&stage=3&stage_id=8717 с такой оперативностью и втихушку РТН ни один документ не принимал нарушения в нем грубейшие - РТН правит на свой лад условия классификации ОПО! где они вот увидели ограничения пот классам для ОПО с опасными веществами, за исключением тех случаев, когда таковое установлено 116-ФЗ?!
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Не, подумал тут, можно еще побороться - фиг с этими 500м. по проекту приказа. Ведь закон имеет приоритет, поэтому классы опасности которые вот привел РТН в проекте тем или инмы типовым ОПО можно также не принимать во внимание, если оные противоречат закону. Как изменится картина после выхода приказа в свет? Просто ОПО агрегируются. В нашем случае ОПО будет не площадка установки - отдельно и склады - отдельно, а в целом один ОПО - площадка установки, со складами и межцеховыми трубопроводами. За что, вобщем то, можно ратовать. НО что делать с классом опасности? Если вот тупо следовать приказу то получается, буквально, нужно складывать и ОВ на складе и ОВ в установке (технологическом процессе) вместе. Однако у всех ОПО с горючими веществами классы резко "подрастут" (там, где есть технологические процессы). При чем это будет явное искажение реальной опасности ОПО и не соответствие 116-ФЗ. Поэтому диалектически из ситуации можно выйти следующим образом: да, идентифицировать ОПО согласно вот типовым объектам, но при установлении класса опасности такому ОПО учитывать все признаки отдельно и затем уже вывести наиболее высокий класс. Пример: имеем мини НПЗ на котром на расстоянии менее 500м. есть и оборудование под давлением (пусть будет IV класс), и склад с ОВ (пусть будет менее 1000т., т.е. нет класса такому объекту, а 500м. по приказу не есть суть по закону те же 500м., в последнем случае это касается веществ одного вида - ОВ на складе и в техпроцессе - разные ОВ по закону), есть цеховой кран (IV класс), ну и собствено установка по переработке ОВ (III класс). Итого выбираем навысший класс: III класс. Т.е. все решаемо логически и с этим приказом, просто РТН явно будет еще теперь активнее "вставлять палки в колеса". И тут его можно "подлавливать" - если следовать логике суммирования ОВ в техпроцессе и на объектах хранения, то им придется перерегистрировать те объекты, которые уже зарегистрированы (как правило это III класс, за исключением больших производств). Количество объектов I и II классов должно резко возрасти по стране, что будет не в пользу РТН, которому придется отдуваться за них.
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Нет, это не то. Я так понимаю это выдержка из директивы по отходам, на которую вот по недразумению в одном из интернет-вариантов ссылаются в приложении I искомой директивы. В реальном же приложении I речь идет не только о видах, но и количестве ОВ.
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения