работа с предписанием начинается у меня с того что я готовлю табличку по столбикам
1 пункт предписания
2 предъявляемое к нам требование
3 основание (нормативный документ и его пункт) Без указанных оснований предписание не принимается !!!
4 далее делаю выписку из документа что написано в этом пункте
5 столбик для моих коментариев ( обязательное пунктуальное сравнение того что есть во втором и 4 столбике - если не соответсвует - идут все лесом
вот некоторые примеры
61 Отсутствует АУПТ ППБ01-03 п.3.
НПБ 110-03 п.5.2. табл.3
Трактовка основания предписания:
Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.
НПБ 110-03 п.5.2. табл.3, а так же п.9.2 предписывают установку автоматических систем пожаротушения при площади более 1000м квадратных для складских и производственных помещений
Отвечаю
Наряду с указанными пунктами НПБ необходимо ознакомится и с другими в частности П.1 этого НПБ гласит:
Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15, 16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм, допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.
На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.
Здание принято в эксплуатацию государственной комиссией в соответствии с утвержденным проектом, прошедшим экспертизу.
Повторное проведение, каких либо расчетов, не имеет смысла - получается, что нам предлагают заново выполнить проект в части пожарной безопасности. Все претензии к проектной организации и составу государственной комиссии. Расчет, каких либо параметров проекта не в компетенции, каких либо работников завода. Поэтому проект выполнятся специализированными организациями согласовывается, проходит экспертизу в установленном порядке. Что подтверждается актом приемки госкомиссией
Принято до 2003года
В местах перепада высот кровель более 1 метра не предусмотрены пожарные лестницы
СНИП 21.01.-97П.8.7.
Трактовка основания предписания:8.7. В местах перепада высот кровель более 1-го метра, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы
отвечаю 8 абзац того же СниПа гласит, что оговорка «как правило» допускает отступления от требования этого пункта с определенными условиями и не является обязательной.
П.8.4 выставляет условие по высоте до нижнего участка кровли – 10м.
Не обеспечен свободный доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности
ППБ 01-03 п.40 СНИП 21-01-97* п.8.14
трактовка основания : В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:
«…снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения соответственно…»
п.8.14 К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования Указанный пункт ППБ запрещает «…Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности…»
коментарии Указанный вид нарушений в акте не противоречит пункту 8.14 «…К системам противопожарного водоснабжения зданий должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования…»
т.е. отодвинь ведров сторону и бери свой рукав , огнетушитель
Данный факт нарушением не является – недостаток был устранен в процессе проведения обследования. С ответственными лицами и работниками данного участка проведена беседа по культуре производства и содержания оборудования
54 Отсутствует АУПТ ППБ01-03 п.3. НПБ 110-03 п.5.2. табл.3
трактовка основания
3. Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.
НПБ 110-03 п.5.2. табл.3, а так же п.9.2 предписывают установку автоматических систем пожаротушения при площади более 1000м квадратных для складских и производственных помещений
коментарии
Наряду с указанными пунктами НПБ необходимо ознакомится и с другими в частности П.1 этого НПБ гласит:
Объекты, не относящиеся к государственному и муниципальному имуществу, перечисленные в пунктах 1, 2, 7 таблицы 1, пунктах 1 - 8 таблицы 2, пунктах 1 - 15, 16.1, 17.1, 19, 20 таблицы 3, пунктах 1 - 8 таблицы 4 приложения настоящих норм, допускается оборудовать АУПС без устройства АУПТ. При этом на указанных объектах должна быть обеспечена безопасность находящихся в них людей и устранена угроза пожара и его опасных факторов для других лиц, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами, а применяемое в АУПС оборудование должно отвечать современным требованиям.
На объектах, перечисленных выше, взамен АУПТ также могут предусматриваться автономные установки пожаротушения для защиты отдельных пожароопасных участков.
Здание принято в эксплуатацию государственной комиссией в соответствии с утвержденным проектом, прошедшим экспертизу.
Повторное проведение, каких либо расчетов, не имеет смысла - получается, что нам предлагают заново выполнить проект в части пожарной безопасности. Все претензии к проектной организации и составу государственной комиссии. Расчет, каких либо параметров проекта не в компетенции, каких либо работников завода. Поэтому проект выполнятся специализированными организациями согласовывается, проходит экспертизу в установленном порядке. Что подтверждается актом приемки госкомиссией
50 Внутренние пожарные краны не оборудованы шкафчиками, имеющими отверстия для проветривания и пломбирования ППБ 01-03 п.91 НПБ 151-2000 п.6.13 СНИП2.04.01-85*
трактовка основания91.
Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.
П.6.13. пожарные краны следует устанавливать на высоте 1.35м над полом помещений и размещать в шкафчиках имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их пломбирования и визуального осмотра без вскрытия …
коментарии
П.91 ППБ не содержит обязательного требования к размещению пожарных рукавов именно в специальных шкафчиках.
НПБ 151-2000 содержит требования к самим шкафам их изготовлению и испытанию и не более того.
Требования к размещению пожарных рукавов в специальных шкафах содержаться только в п.6.13 СНИП 2.04.01-85* в то же время п.1.1. указанного СниПа указывает, что «настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения…». Обязательного переоборудования корзин для пожарных рукавов на шкафчики в указанных Вами документах не содержится. На всех вновь введенных и реконструируемых объектах установлены вышеозначенные шкафы.
Так же прошу обратить Ваше внимание, что расположение рукавов в корзинах позволяет выполнить основные требования к хранению– это проветривание и визуальный осмотр их наличия и состояния, а так же позволяет беспрепятственно с минимумом затрат времени воспользоваться ими во время пожара в отличии от размещенных в шкафах, что для специфики нашего производства очень важно. Возможность пломбирования шкафов так же не имеет отношения к непосредственно к пожарной безопасности. Проблемы сохранности у нас на предприятии не существует. Ни одного случая воровства или пропажи пожарных рукавов зафиксировано не было.
Нарушений требований пожарной безопасности не усматривается, прошу данный пункт считать выполненным
41 В помещении склада отсутствует АУПТ НПБ110-03 п.6. табл. 4
трактовка пункта
6. Стеллажи высотой более 5.5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке обеспечиваются АУПТ не зависимо от площади
коментарии
Ограничить высоту складирования
11 Не произведен расчет первичных средств пожаротушения ППБ 01-03 п.108
трактовка пункта
108. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением N 3.
Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении N 3. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. коментарии
В ходе обследования Вами не было установлено недостаточное количество средств пожаротушения на обследуемых объектах.
Обеспечение первичными средствами объектов завода выполнено в соответствии с указанными требованиями. Кроме того, количество средств пожаротушения превышает установленные нормы в зависимости от специфики производства более чем в 2-3 раза. Ваше требование предоставления расчетов не обосновано и не имеет под собой основания.
2 Светильники с лампами ДРЛ не оборудованы конструкцией, которая исключает их выпадение ППБ 01-03 п.3 ПУЭ п.7.4.33.
трактиовка основания
3. Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.
7.4.33 конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. … В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов
коментарии
Лампы ДРЛ применяемые на заводе имеют резьбовую часть, вкручиваемую в патрон светильника, что обеспечивает надежное крепление. Из п. 7.4.33. следует, что лампы ДРЛ и люминесцентные лампы не одно и то же. Требований к предохранению от выпадения люминесцентных ламп в указанном Вами пункте нет.
Так же сообщаю Вам, что качество изготовления люминесцентных светильников, а именно их плафонов такое, что по истечении 2 лет данные плафоны трескаются от старения материала и, выпадая, разрушаются. Случаев выпадения люминесцентных ламп не зафиксировано. Замена светильников ведется исходя из наличия денежных средств, предпочтение отдается помещениям с размещенным в них производствам и складам
_________________ нужно сделать все, чтобы ни чего не делать с уважением, Вячеслав
|