Треп писал(а):
boriska398 писал(а):
В таком случае будет ли считаться нарушением, если я в шкафу автоматики сниму напряжение со шкафа и соответственно с двигателя вводным автоматическим выключателем и закрою шкаф на ключ, а дальнейшая работа будет производиться непосредственно уже на ранее отключенном электродвигателе.
или все таки необходимо для производства безопасных работ отключать всю электроустановку в распределительном щите откуда она запитана.
или опять же можно с катушки силового контактора двигателя отсоединить провод управления этой самой катушкой, что не будет считаться нарушением?
Когда отключите автомат - не забудьте вывесить плакат "Не включать работают люди".
Всю ЭУ отключать не требуется.
Отсоединение провода управления катушкой является мероприятием, препятствующим подаче напряжения на отключенный участок, вследствие самопроизвольного включения коммутационного аппарата, поэтому его нужно выполнять вместе с отключением автомата.
Уважаемый Треп, задам еще вопрос про допуск на ЭУ интересующий меня лично.
Ситуация такая. есть необходимость допуска людей на ЭУ на тот же наш шкаф автоматики. получается что даже если я отключу вводной автомат в самом шкафу то напряжение на шкафу будет присутствовать, вводное 0,4кВ. А так исторически сложилось что снабжение на предприятии делалось следующим образом. Есть ТП 6/0,4кВ, с шин ТП 0,4кВ через автоматический выключатель уходит кабель до РП (распределительного пункта), сам пункт состоит из вводного автомата и автоматов групповых электроприемников, в этом РП находится автомат питания нашей ЭУ шкафа автоматики. вопрос. Для допуска людей для работ на ЭУ мне не достаточно отключить автомат в РП, надо еще и кабель с автомата откинуть? Я правильно понимаю или есть варианты?