Юрий КЖД писал(а):
Спасибо всем за советы!
Вчера был в РТН, заходил к отраслевикам. Сказали, что им неинтересно как у всех. Что они хотят видеть это отдельно.
Ругаться с ними не буду. Буду подавать отдельно "Сеть газопотребления....." и отдельно "Котельная....". Бред конечно, но одним ОПО меньше, одним больше, в данном случае разницы нет.
А насчёт трубопровода пара, он подлежит учёту (п.215(м)) ФНП ОРПД. Его диаметр более 100 мм.
А если подлежит, значит входит в состав ОПО.
Не скажите. Каждый ОПО Вы должны застраховать(ежегодно), а это немалые деньги. На каждый ОПО надо разработать План локализации аварий(кроме 4 класса), заключить договор с аварийно-спасательным формированием , специализирующимся на конкретном ОПО, регулярно перечислять деньги на его содержание, даже если Вам и не придётся его вызывать. Ваши отраслевики занимаются вымогательством. Сделайте официальный запрос на сайте Ростехнадзора (центральный сайт, не региональное управление). Не идите на поводу у местных отраслевиков. Вообще-то слишком много у Вас ОПО, надо посмотреть, может что-то можно и объединить.