Ответ хорош,нам практически так же "ответили" (ни о чем) об остаточном сроке службы ГРП (раздел 10 РД 153-39.1-059-00),который гласит что остаточный срок службы при хорошем раскладе
не может превышать 75% от нормативного срока службы, т.е. 20 лет+75%.Однако РТН ничего конкретного нам не ответил и размыто дал понять, что все на усмотрение экспертной организации,поэтому сейчас в эксплуатации находятся ГРП,которые были построены при царе-горохе и отработали уже по 2-3 нормативных срока.А что по поводу сообщения
Solaris так я Вам скажу что документ,который называется
"Методики проведения ЭПБ на объектах газоснабжения", Выпуск 1,2004 год,в частности
"Методика проведения ЭПБ и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей,котлов,ГРП,ГРУ,ШРП и стальных газопроводов", согласованная с РТН 10.04.2003 ;14-3/125 и утвержденная СЭЦ промышленной безопасности гласит: п.2.4 при отсутствии в проекте или в паспорте ТУ расчетного срока эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается равным:
- подземные стальные газопроводы и сооружения на них-40 лет
-надземные стальные газопроводы-30 лет
-оборудование ГРП,ГРУ и ШРП-30 лет
-Газооборудование печей и котлов-30 лет
Вот тут и получается неразбериха и каждый выбирает себе срок который удобен ему,в этом же документе по поводу регулятора газа сказано, что средний срок его службы не менее 6 лет,т.е. по истечении 6 лет регулятор должен быть подвергнут техническому диагностированию.Вот как то так.........
-газопроводы из полиэтилена-50 лет