PavelZ писал(а):
1.Не в полном объеме ведется производственный контроль
2.К работе допущен оператор не прошедший проверку знаний.
3.Эксплуатируется газовое оборудование не соответствующее п.5.9.8 и 5.9.11.
4.Запись о ремонте КИП не соответствуют записям в сменном журнале.
5.Нет записи о ТО запорной арматуры на газопроводе.
6.Не проводилось техн. диагностирование газопроводов и газ. оборудования отработавших более 20 лет. п.4.2. РД 03-608.
7.Не соответствие проектной документации по вентиляции.
8. 4 пункта по работе подрядчиков, которые сначала смонтировали оборудование, а проект еще даже не прошел экспертизу и согласования.
Не смертельно.
В общем, как везде... мини-СШГ.
По п. 1 - в чём измерян объём (в литрах недопитого?).
По п. 2 - по срокам просрочили или нет?
По п. 3 - должны были уточнить полное наименование оборудования.
По п. 4 - записи где на соответствуют записям в СЖ?
По п. 5 - везде нет? Оно надо?
По п. 6 - не указано что за оборудование (соседа?)?
По п. 7 - стоит смотреть отступления от проектной документации. Отдельный док, полагаю.
По п. 8 - если Вы работаете не на Олимпийской стройке, то расуйте доки согласования.