звязной писал(а):
если вы будите хранить баллоны с ГГ в здании, то это помещение будет категории А по взрывопожарной опасности, а это легкосбрасываемые конструкции в помещении, которые должны выходить непременно на улицу и это взрывозащищенное оборудование АПС в этом помещении, а если помещение прилегает к помещению другой категории, то еще и тамбур шлюз с подпором воздуха, поэтому рекомендую вам хранить баллоны в строительной клетке на улице. обязательно разработайте приказ, где укажите, что для производства работ баллоны с ГГ заносить на тележке в здание, а после работ убирать - этот приказ будет вашим прикрытием. Не забывайте, что если вы все же будите хранить баллоны в здании, то вы должны назначить ответственное лицо для замеров давления на утечку газа или оборудовать помещение для хранения ГГ газоанализаторами, которые должны подключаться к контрольно-приемному прибору вашей АПС (можно отдельный прибор ставить). Если будите хранить баллоны в помещении площадью более 300м.кв., то вам нужно будет еще и взрывозащищенное пожаротушение. Хранить баллоны с кислородом нужно раздельно от баллонов с ГГ и эти помещения должны быть отделены стеной с пределом огнестойкости не менее несущих стен.
p.s. печатал быстро, так что извините, если будут ошибки
Спасибо за рекомендации!