 Заголовок сообщения: Надписи к розеткам
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 12:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 12:02 pm
Сообщений: 17
Откуда: Пермь
Подскажите, в каком именно документе говорится, что надписи к розеткам 200 V должны быть красного цвета (не могу найти). И что хуже-вообще не иметь этих надписей или иметь, но в черном цвете?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 1:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
Elenagrad у нас розетки подписаны черным - наделали на принтере аккуратных бумажек самоклеек и развесили
замечаний по ним не было


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 1:23 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
где вообще написано что на разетках надписи нужно клееть...
по-моему, согласно ПОТ, надписи делают если только розетки с разным напряжением...а каким цветом не указано...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 2:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Если уж на то пошло, то надписи должны выполняться в жёлтом прямоугольнике с чёрной каймой, сами надписи ("220 В", "380 В", "15 В. Для плейера") - чёрного цвета. Размер прямоугольника и надписей по ГОСТ Р 12.4.026-2001 :wink: .

Наклейки к розеткам с обозначением напряжения - предупреждение, чтоб не врубили электроприёмник на 220 В в сеть 380 В. Но встречаются и сети с 250 В (электропоезда).
Требований к самой наклейке (обозначению) не встречались.


Последний раз редактировалось ДА(t)А Пт май 15, 2009 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 2:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 12:02 pm
Сообщений: 17
Откуда: Пермь
спасибо всем за оперативные ответы. А то я начала клеить черные, выпущенные на принтере, а мне в голос 2 человека стали говорить, что надписи должны быть красными, что они только привлекут внимание пожарника о несоответствии требованиям.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 2:57 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
[quote="ДА(t)А"]Если уж на то пошло, то надписи должны выполяться в жёлтом прямоугольнике с чёрной каймой, сами надписи ("220 В", "380 В", "15 В. Для плейера") - чёрного цвета. Размер прямоугольника и надписей по ГОСТ Р 12.4.026-2001 :wink: .

Наклейки к розеткам с обозначением напряжения - предупреждение, чтоб не врубили электроприёмник на 220 В в сеть 380 В. Но встречаются и сети с 250 В (электропоезда).
Требований к самой наклейке (обозначению) не встречались.[
/quote]

НПА где?

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 3:08 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Вопрос "НПА где?" к шутке "Если уж на то пошло..." и личному опыту "Наклейки к розеткам с обозначением напряжения - предупреждение" не уместен при наличии утверждения спрашиваемого "Требовани[я]... не встречались".


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 10:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
2.12.6………... В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 15, 2009 11:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
А вот какие требования в других документах
5.12.4. ……….Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)

8.5.33. Вилки напряжением 12 - 42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Штепсельные розетки напряжением 12 и 42 В должны отличаться от розеток сети 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле
ПОТ РМ 014-2000 (утв. постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. N 74)

А вот как было в отменённых Правилах ( Правила эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Госэнергонадзором 31 марта 1992 г.) (с изменениями от 25 июля 2000 г.)
Вилки приборов на напряжение 12-42 В не должны входить в розетки на напряжение 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
Выводы делайте сами!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 6:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Вывод один: директор не понял обсуждаемого вопроса.
Вопрос был следующий:

"Подскажите, в каком именно документе говорится, что надписи к розеткам 200 V должны быть КРАСНОГО ЦВЕТА (не могу найти). И что хуже-вообще не иметь этих надписей ИЛИ ИМЕТЬ, но В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ?" (Elenagrad)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 7:17 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
Вообще то я хотел сказать, что в помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов необходимы надписи, а если только одно, например 220В, то вообще надписи не требуется. А какого цвета надписи, не встречал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 7:25 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Директор, Вы ответили слегка не в тему, но затронули проблему.

В НПА говорится:
1) Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения.
2) На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

На практике надписи лепятся рядом с розеткой. Нарушение?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 9:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
есть еще...
ПОТ РМ 006-97
6.9.5. Штепсельные соединения (розетки, вилки) ручного электрифицированного инструмента и переносных светильников, применяемые на напряжение 12...42 В, для исключения ошибочных включений по своему конструктивному выполнению и окраске должны отличаться от штепсельных соединений, предназначенных для более высоких напряжений, и иметь заземляющий контакт.

6.9.9. На всех дверцах шкафов с электроаппаратурой напряжением свыше 42 В, а также на кожухах, закрывающих электроаппаратуру, должны быть нанесены предупреждающие знаки "Высокое напряжение" по ГОСТ 12.4.026.

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 9:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Воот, уже ближе..

"6.9.9. На всех дверцах шкафов с электроаппаратурой напряжением свыше 42 В, а также на кожухах, закрывающих электроаппаратуру, должны быть нанесены предупреждающие знаки "Высокое напряжение" по ГОСТ 12.4.026" - к данному знаку можно добавить поясняющую надпись (величина напряжения) в цвете согласно вышеупомянутого ГОСТа.

Раньше советские розетки выпускались с нанесёнными значениями предусмотренного напряжения в виде теснения на корпусе. Не факт исключения подсоединения данной розетки к сети с иным напряжением. Поэтому наносить по идее должен владелец розетки.

Знаки по пожарной безопасности имеют красный и белый цвета, пути эвакуации - зелёный и белый.
Знаки по электробезопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 предупреждающий о высоком напряжении - жёлтый и чёрный.
Знаки электробезопасности по Инструкции применения средств защиты, используемых в электроустановках: "Не включать! Работают люди" - красный и белый; "Заземлено" - зелёный и белый...

Взгляните на Инструкцию по СИЗ в электроустановках.


Последний раз редактировалось ДА(t)А Пн май 18, 2009 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 18, 2009 9:51 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ГОСТ 12.4.026 - отменен весто него есть...ГОСТ Р 12.4.026-2001

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу   1, 2, 3  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь