Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Инструкция по работе на пробойной установке до 10 кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 17, 2007 8:44 am
Сообщений: 254
Коллеги, помогите инструкцией, не могу найти инструкцию по работе на пробойной установке до 10 кВ , какая группа эл.безопасности должна быть у работника на такой установке и у того кто ее ремонтирует?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по работе на пробойной установке до 10 кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 12:14 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
General писал(а):
Коллеги, помогите инструкцией, не могу найти инструкцию по работе на пробойной установке до 10 кВ , какая группа эл.безопасности должна быть у работника на такой установке и у того кто ее ремонтирует?


как хоть она называется...
в поисковеке все же есть, нужно хорошо поискать...
например...
http://etl-35k.narod.ru/index.files/upu-6.pdf

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 2:18 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 1:19 pm
Сообщений: 246
Откуда: Ростов-н-Д
Если есть паспорт на данную установку, то инструкцию делайте по нему. В нем должны быть хорошо расписаны основные тезисы, опасные (вредные) факторы. Далее найдите похожую типовую ИОТ и наложите ее на ваш конкретный случай. Как правило ремонтом электроустановок занимаются электромеханики.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 2:43 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 17, 2007 8:44 am
Сообщений: 254
нет ни какого паспорта, купили б\у установку и пытаются запустить в работу, был бы паспорт давно бы сам сделал, а так вот приходиться искать хоть что то аналогичное, рыбу так сказать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:04 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 1:19 pm
Сообщений: 246
Откуда: Ростов-н-Д
Тогда замерьте ее сопротивление изоляции, в местах соединения установки с заземляющим проводником установите табличку "Заземлено"..
Так и напишите в ИОТе... Общие требования стандартные+продумайте какие СИЗ необходимы для работы с данной установкой...
В требованиях перед началом работы все тоже банально, как и при работе с любым электро прибором: проверить исправность, целостность корпуса, проводов, заедания кнопок на панели управления и т.д. пофантазируйте...
Требования во время работы слижите с какой нибудь похожей ИОТ и добавьте свои нюансы...
Аварийные ситуации придумайте сами (в случае КЗ, отключения эл.энергии, пожара и т.д.)
По окончании работы тоже все довольно стандартно...(прибраться, отключить, сообщить о неполадках, помыть руки и т.д.)
Дерзайте!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 17, 2007 8:44 am
Сообщений: 254
название на борту устанавка пробойная универсальная УПУ-10, это все что есть на нее....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:20 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
General писал(а):
название на борту устанавка пробойная универсальная УПУ-10, это все что есть на нее....


такая что ли...
Изображение

Краткие характеристики:

- Выходное напряжение (постоянное и переменное) 0 -10 кВ

Пробойная установка УПУ-10 предназначена для испытания электрической прочности изоляции постоянным и переменным плавно регулируемым напряжением от 0 до 10кВ. Прибор также позволяет отсчитывать величину тока утечки изоляции испытуемого объекта.

Основные данные

Выходное напряжение - переменное и постоянное, плавно регулируемое в следующих пределах: от 0 до 1кВ, от 0 до 3кВ, от 0 до 10кВ;
Выходной ток (ток утечки изоляции) - постоянный и переменный, номинальный выходной ток 1мА;
При работе свыше 1сек. прибор допускает протекание выходного тока до 10мА;
Ток срабатывания защиты - 40-100мА;
Время пропадания выходного напряжения, тока (срабатывание защиты) при электрическом пробое и токе утечки превышающем 100мА - 1сек.;
Измерение тока утечки (постоянного и переменного) 0,01-10 мА
Мощность выходного трансформатора 1кВт
Пульсации при постоянном выходном напряжении 10кВ и холостом ходу - 5% от выходной величины от пика до пика;

Питание от сети 198-242В, 50 ± 1 Гц
Потребляемая мощность на холостом ходу и при выходном напряжении 10кВ < 650Вт;
Габариты 496x294x480 мм;
Масса 46 кг

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 17, 2007 8:44 am
Сообщений: 254
да, эти данные я тоже нашел) нужно что то по существенней типа паспорта хотябы... + ко всему откуда взять какая группа эл.безопасности должна быть у работника на такой установке и ремонтника этой установки..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
General писал(а):
да, эти данные я тоже нашел) нужно что то по существенней типа паспорта хотябы... + ко всему откуда взять какая группа эл.безопасности должна быть у работника на такой установке и ремонтника этой установки..


в поисковеке есть УПУ-6 и УПУ5М, сделайте по аналогии...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2009 10:19 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 17, 2007 8:44 am
Сообщений: 254
судя по всемупридется работать с тем что есть.. а по поводу групп безопасности кто нить что то подскажет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Инструкция по работе на пробойной установке до 10 кВ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:04 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 07, 2011 12:25 pm
Сообщений: 2
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли у кого-то инструкция для пробойной установки до 3 кВ?

Заранее спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь