Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 30, 2018 10:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июн 10, 2005 11:49 am
Сообщений: 68
Доброго времени суток. Есть склад топлива. Проведены работы по демонтажу части резервуарного парка с целью снижения объемов хранения не выше 1000 т. Объект зарегистрирован в Московском РТН, находится фактически в другом регионе. Подаем заявление об исключении в Московский РТН, прикладываем сведения, карту, акты о списании, проект, его ЭПБ, уведомление о регистрации ЭПБ, акты о демонтаже. После чего Московский РТН отправит в РТН по местонахождению ОПО запрос с просьбой подтвердить факт выполнения работ. Вопрос: при подтверждении, что инспектор РТН на территории которого находится объект может затребовать дополнительно к представленным документам, есть мнение что будет требовать ППР, акты замера концентрации газов, наряд-допуски и т.д. Кто что думает?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 04, 2018 8:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 26, 2015 10:14 pm
Сообщений: 74
Все Вы правильно изложили. Проект будет нужен на ликвидацию Ваших резервуаров и экспертиза промышленной безопасности на этот проект. Надеюсь все работы выполнены согласно проекта. :P


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 04, 2018 9:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
Нет, не правильно. Это не ликвидация ОПО, это техническое перевооружение в ходе которого убирается часть резервуаров, т.е. меняется технология. И документация на техперевооружение проходит экспертизу промышленной безопасности.

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 04, 2018 10:09 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 12:38 pm
Сообщений: 4
Уважаемые коллеги! Подскажите. Есть трубопровод горячей воды 4 категории на учете в РТН протяженность около 3 км. диаметр от 400 до 150 идущий к 3 ЦТП для отопления жилых домов в паспорте трубопровода указана рабочая t 150о по факту t 105о - t 110о
Поставленная задача : Снятся с учета и доказать РТН что трубопровод не категоричный, утративший признаки опасности. Какие потребуются документы, экспертизы , проекты итд.
Не откажите в любезности ГОРИТ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 04, 2018 2:28 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
Давление какое?

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2018 10:15 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 12:38 pm
Сообщений: 4
Давление, МПа кгс/см2) 1,6(16,0)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 05, 2018 12:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
пункт 215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности следующее оборудование под давлением:
к) трубопроводы пара и горячей воды с внутренним диаметром 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450°С при избыточном давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450°С без ограничения давления рабочей среды;
л) трубопроводы пара и горячей воды с внутренним диаметром 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды более 250°С до 450°С включительно при избыточном давлении рабочей среды более 0,07 МПа до 1,6 МПа включительно, а также у которых температура рабочей среды более 115°С до 450°С включительно при избыточном давлении рабочей среды более 1,6 МПа до 8,0 МПа включительно;
м) трубопроводы пара и горячей воды внутренним диаметром 100 мм и менее, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250°С и избыточное давление 1,6 МПа.
пункт 216. Оборудование под давлением подлежит снятию с учета в органах Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности, если оборудование под давлением эксплуатировалось на подведомственном данному органу ОПО, в случаях его утилизации по причине невозможности дальнейшей эксплуатации или утраты признаков опасности, вызывающих необходимость учета такого оборудования. Снятие оборудования под давлением с учета должно осуществляться на основании заявления эксплуатирующей организации с приложением копий документов, подтверждающих факт утилизации оборудования под давлением или утраты указанных признаков. (Абзац дополнительно включен с 26 июня 2018 года приказом Ростехнадзора от 12 декабря 2017 года N 539)

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 06, 2018 8:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 12:38 pm
Сообщений: 4
Я Вас прекрасно понимаю,но предыдущих владельцев заставили поставить на учет по предписанию РТН. Ссылаясь на цифры в проекте и паспорте трубопровода.
Вот и стоит задача как снять и чем обосновать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 06, 2018 9:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 25, 2007 9:51 pm
Сообщений: 263
Откуда: Санкт-Петербург
По опыту общения с РТН - их устроит документация (проект) в которой будет показано на каком основании понизилась температура воды (изменение технологии или что-то др.)

_________________
«Без светоча науки и с нефтью будут потемки»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Исключение ОПО из реестра, всвязи с утерей признака.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 07, 2018 8:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 12:38 pm
Сообщений: 4
+ экспертиза проекта . Я тоже пришел к этому. Благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь