Спасибо! Я тут тоже поразмышлял и "родил" инструкцию, согласно которой комплексные обследования труб проводятся с применением подъёмников (вышек). Написал в экспертную письмо:
Настоящим сообщаем Вам, что по результатам проведённых силами Вашей организации работ по экспертизе промышленной безопасности металлических дымовых труб котельных, эксплуатируемых ОАО «_________», в заключениях ЭПБ: 1. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-6 котельной №1; 2. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-3 котельной №2; 3. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-3 котельной №19; 4. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1, 2 котельной №15; 5. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1, 2 котельной №14; 6. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1, 2 котельной №4; 7. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-4 котельной №11; 8. ЗЭПБ № ХХХ-ЗС/17 дымовые трубы №№ 1-5 котельной №8; были предусмотрены рекомендации по ремонту и эксплуатации. В том числе: − Восстановить молниезащиту (молниеприёмники) всех труб; − Выполнить монтаж ходовой лестницы на все трубы.
Просим Вас согласовать исключение вышеуказанных мероприятий по следующим основаниям: 1. Согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", металлические дымовые трубы относятся к естественным молниеприёмникам,- 3.2.1.2. Естественные молниеприемники д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
Таблица 3.2
ТОЛЩИНА КРОВЛИ, ТРУБЫ ИЛИ КОРПУСА РЕЗЕРВУАРА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО МОЛНИЕПРИЕМНИКА
Уровень защиты Материал Толщина t, мм, не менее I - IV Железо 4 I - IV Медь 5 I - IV Алюминий 7
2. 2.1. Так как объекты расположены вне зон подлёта воздушных судов, а их высота не достигает 100 метров световое ограждение не предусмотрено, что исключает необходимость подъёма людей к устью трубы чаще чем предусмотрено сроками периодичности проведения комплексных проверок стволов дымовых труб (раз в 5 лет либо в сроки установленные экспертной организацией) 2.2. В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 03.12.2001 N 56 "Об утверждении Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб", п.8. Осмотры наружной поверхности ствола трубы осуществляются с ходовой лестницы, светофорных площадок, а также с подъемных приспособлений или конструкций рядом расположенных зданий и сооружений, с использованием биноклей, видеокамер большой разрешающей способности и другой оптической техники. На предприятии разработана инструкция по эксплуатации дымовых труб, согласно которой осмотр стволов труб осуществляется при помощи средств подмащивания и автоподъёмников (вышек). Следовательно, наличие ходовой лестницы не является обязательным.
Из экспертной звонили, сказали, что впечатлились и положительно рассмотрят данный вопрос)
_________________ Северянин не тот кто не мёрзнет, а тот - кто тепло одевается!
|