Solaris писал(а):
А проектная мощность у вас определяется в проектной местами хранения (объем хранения)?
Далее, у вас где вот это вещество определено в качестве компоненты - в техрегламенте на производство? Просто, если только в последнем, то внесите в него изменения на менее опасное.
Сегодня из отпуска вышла, продолжаю бороться.
Проектная мощность объекта определена в ТХ проекта и в ОПЗ проекта. Раздел по ПБ, тоже в ТХ. 1.12.0. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА.
Там написано, что
В соответствии с приложением 1 к Федеральному Закону 116-ФЗ объект относится к кате-гории 1 – объекты на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранят-ся, транспортируются,
ж) Вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;
Количество вещества на предприятии – до 3 тонн.
Ввиду незначиетльного количества указанных веществ (Вещества, опасные для окружаю-щей среды - 1 и более т, но менее 20) на предприятии, в соответствии с приложением 2 к 116-ФЗ проектируемый объект относится к объектам IV класса опасности.
В качестве компоненты нигде не определено, только в глубоко локальных конфиденциальных документах..все названия компонентов закодированы по бухгалтерии. Опасное вещество в этих компонентах можно выявить, только если затребовать паспорта безопасности MSDS. Мне интересно, простираются ли настолько глубоко чаяния инспекторов...сомневаюсь, что они анализируют тех.процессы...
14 записалась на встречу с нач.отделом по регистрации в Ростехнадзоре. Но когда еще в прошлом году дозвонилась инспекторам, они вообще удивились по телефону, что мы заморачиваемся по этому поводу, говорят сидите, пока не трогают. Но ОПО то нужно было подать на регистрацию в течение 10 дней после ввода в эксплуатацию, а уже 3 месяца прошло. И еще уведомление о начале эксплуатации ОПО 4 класса...В ответ на это мне сказали, чего вы переживаете, этого никто не выполняет все равно.
Все они такие милые по телефону, а как проверка, так 200 тыр минимальный...