 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:13 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
borneo писал(а):
б) загромождать эвакуационные пути и выходы


что значит загромождать???? я ж не навалом их сложил, а расположил таким образом чтобы обеспечить нормальный режим работы. А в поликлиниках, больницах, администрациях различных стулья и лавочки стоят в коридорах, там тоже загромождены? У меня технологический процесс такой.

п. 37 ППР

37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

Коридор - это помещение. Путь эвакуации п. 49 ст. 2 123-ФЗ

49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
т.е. это лестничный марш, т.к. только он наружу ведет. Коридор не ведет наружу, он ведет на лестничные марши

borneo писал(а):
НЕТ.
Необходимо смотреть из чего выполнена стена и если достаточно в нее установить вместо обычной двери - противопожарную, то тогда конструкция может стать п/п преградой.


А кто мне запрещает обычную дверь заменить на противопожарную. Стена кирпичная в один кирпич. огнестойкость у нее приличная. Конечно это бред и я понимаю, что тогда получается что противопожарные двери нужно ставить и в кабинетах и в туалетах и в душевых. ведь они все отделены от коридора стенками. Опять же получается, что если в этот же коридор выходит дверь теплового узла, то она может быть обычной, ведь это же не противопожарная преграда.
В административном здании все помещения разного класса пожарной опасности.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Насяльника писал(а):
borneo писал(а):
Инспектор считает так:
площадь офиса деленное на 6 равно кол-во человек.


Еще вопрос: является ли стенка с дверью, которая отделяет кабинет от коридора противопожарной преградой?

Является, если здание более 10 этажей (если здание проектировалось по СНиП) или более 28 м (если проектировалось по СП)
СП 2.13130.2012:
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.
Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45.

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:30 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Насяльника писал(а):
borneo писал(а):
б) загромождать эвакуационные пути и выходы


что значит загромождать???? я ж не навалом их сложил, а расположил таким образом чтобы обеспечить нормальный режим работы. А в поликлиниках, больницах, администрациях различных стулья и лавочки стоят в коридорах, там тоже загромождены? У меня технологический процесс такой.

Вы опускаете один важный пункт ППР РФ:33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
У Вас проектом предусмотрена ширина коридора - 2м, остающаяся ширина 1,2м после вычета ширины оборудования тут не поможет
Судебную практику можете посмотреть по этому вопросу, суть - в коридорах не должно быть ничего (реальное положение дел не в счет, убирать во время проверки).

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 24, 2006 10:41 am
Сообщений: 2496
Откуда: МОСКВА,
[quote="Legall"][Судебную практику можете посмотреть по этому вопросу,
и где можно посмотреть?

_________________
Охрана труда – это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
borneo писал(а):
8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека.
Этаж по БТИ / 6м.


это с коридором, туалетами, лифтовым холлом или только кабинеты?

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:57 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
еще нарушение

допущена установка пожарных извещателей в минерализованных плитах подвесного потолка типа «Армстронг», чем не обеспечивается устойчивое положение и ориентация в пространстве. нарушен п. 12-26 НПБ 88-03 и п. 4д положения о лицензировании деятельности по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

Пунктуация и реквизиты документов из оригинала

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 2:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Насяльника писал(а):
borneo писал(а):
borneo писал(а):
НЕТ.
Необходимо смотреть из чего выполнена стена и если достаточно в нее установить вместо обычной двери - противопожарную, то тогда конструкция может стать п/п преградой.



А кто мне запрещает обычную дверь заменить на противопожарную. Стена кирпичная в один кирпич. огнестойкость у нее приличная.

Есть помещения, подлежащие выгораживанию противопожарными перегородками с заполнением проемов с нормируемым пределом огнестойкости, т.е. помещение выгораживается перегородкой с пределом огнестойкости EI45 (кирпич отвечает данным требованиям) и заполнение проема осуществляется противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI30. Купите дверь и все.

Насяльника писал(а):
borneo писал(а):
8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека.
Этаж по БТИ / 6м.


это с коридором, туалетами, лифтовым холлом или только кабинеты?

Считаются офисные помещения.

Насяльника писал(а):
еще нарушение

допущена установка пожарных извещателей в минерализованных плитах подвесного потолка типа «Армстронг», чем не обеспечивается устойчивое положение и ориентация в пространстве. нарушен п. 12-26 НПБ 88-03 и п. 4д положения о лицензировании деятельности по монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности.

Пунктуация и реквизиты документов из оригинала


На это показываю документ ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 16.07.2013 года "Отчетная справка по результатам оказания услуги - проведение комплекса огневых испытаний пожарных извещателей", где в выводах указано - извещатели типа ДИП-34А-01-02, смонтированные в плитах подвесного потолка с использованием монтажных комплектов МК1 и МК2........
По результатам испытаний допускается устанавливать извещатели ДИП-34А-01-02 в монтажных комплектах МК1 и МК2 на плитах типа "CERAMAGUARD или другого типа, обеспечивающего необходимую степень механической устойчивости к воздействию пожара.......
Т.е. фальшпотолок типа "Армстронг", в конструкцию которого входят ребра жесткости, монтируемые непосредственно к перекрытию, и плиты потолка, устанавливаемые на ребра жесткости обеспечивает устойчивое положение плит.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 2:15 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Последние два листа.
Данным документом, вопрос инспектором снимался.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 30, 2015 6:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 22, 2006 3:05 pm
Сообщений: 1165
Откуда: Москва
Legall писал(а):
Насяльника писал(а):
borneo писал(а):
б) загромождать эвакуационные пути и выходы


что значит загромождать???? я ж не навалом их сложил, а расположил таким образом чтобы обеспечить нормальный режим работы. А в поликлиниках, больницах, администрациях различных стулья и лавочки стоят в коридорах, там тоже загромождены? У меня технологический процесс такой.

Вы опускаете один важный пункт ППР РФ:33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
У Вас проектом предусмотрена ширина коридора - 2м, остающаяся ширина 1,2м после вычета ширины оборудования тут не поможет
Судебную практику можете посмотреть по этому вопросу, суть - в коридорах не должно быть ничего (реальное положение дел не в счет, убирать во время проверки).

Это те самые суды, где в корридорах стулья и лавочки для ожидающих? :shock:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 02, 2015 5:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
Уважаемые коллеги. Выношу на Ваше обозрение мое чистописание. Прошу закидать помидорами и указать мои слабые позиции.

1. декларации по пожарной безопасности не уточнены изменения содержащихся в ней сведений, что является нарушением требований ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приказ МЧС России №91-ФЗ без указания пункта). Согласно требований статьи 64, внесение изменений в декларацию не предусматривается. Декларация разработана 10.02.2014 и зарегистрирована в отделе надзорной деятельности. За период с момента разработки и регистрации декларации изменений не происходило. Согласно п. 7 ст. 3 ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 (ред. от 13.07.2015) внесение изменений и пересмотр декларации не требуется.
2. не представлен расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, что является нарушением п.20 Правил противопожарного режима в РФ. П.20 Правил противопожарного режима в РФ не требует производить расчет категорий. Исчерпывающий перечень категорий приведен в ФЗ 123-ФЗ. Во исполнение требований п. 20 Правил противопожарного режима РФ АО обеспечило наличие на всех дверях складских и производственных поме-щениях таблички с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.
3. не заведён журнал учета наличия, периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей, что является нарушением требований Правил противопожарного режима РФ без указания пункта правил. В АО осуществляется ведение упомянутого журнала в электронном виде, что не противоречит требованиям действующего законодательства. Инспектору был предъявлен к просмотру журнал в электронном виде. От предложенной распечатки журнала инспектор отказался. Таким образом, указанное нарушение и требование об отсутствии журнала законодательно не обоснованы.
4. руководитель организации не определил сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта что является нарушением п.50 Правил противопожарного режима в РФ. Во исполнение требований п. 50 Правил противопожарного режима РФ АО разработало график работ по очистке систем вентиляции и проводит указанные работы 2 раза в год с составлением актов. В день запроса упомянутых документов лицо, на которое приказом возложены обязанности по организации очистки систем вентиляции, отсутствовало по причине нетрудоспособности в связи с болезнью (что подтверждается листком нетрудоспособности). От представленных на следующий день в течение проверки требуемых документов инспектор отказался.
5. из технического помещения эвакуационный выход не оборудован запорами, позволяющими свободное открывание двери без ключа что является нарушением п.35 Правил противопожарного режима в РФ. Как упомянуто в акте, помещение является техническим и не предусматривает постоянного нахождения в нем людей, так же не предусматривает аварийной эвакуации. Упомянутая дверь является вторым входом в помещение, поэтому помещение закрыто на ключ снаружи для предотвращения проникновения в технические помещения посторонних лиц. При необхо-димости проведения работ в техническом помещении, работник имеет доступ в помещение через любую из двух дверей, открывая ее ключом снаружи и закрывая её после окончания ремонта. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
6. пожарные шкафы выполнены из горючих материалов что является нарушением п.55 Правил противопожарного режима в РФ. П.55 Правил противопожарного режима в РФ не содержит требований к материалам, из которых должны быть изготовлены пожарные шкафы. Обращает на себя внимание тот факт, что в помещении ОНД ГУ МЧС России (4 этаж) пожарный шкаф выполнен из дерева. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 02, 2015 5:17 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
7. электрощиты в общих коридорах этажей здания (кроме 1, 2, 3) отделаны горючими материалами (АБК (9-и этажное здание), что является нарушением пп. «ж» п.42 Правил противопожарного режима в РФ. В действующей редакции Правил противопожарного режима в РФ пп. «ж» пункта 42 гласит «42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;» что не запрещает отделку стенок электрощитов различными материалами. Горючесть упомянутых в акте и предписании материалов инспектором законодательно не доказана. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
8. допускается загромождение путей эвакуации посторонними предметами, что является нарушением пп. «б» п.36 Правил противопожарного режима в РФ. Пункт 36 б) гласит: «36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;». К загромождению инспектор отнес расположение в коридорах стульев для работников, ожидающих прием, и цветов в горшках в лифтовых холлах. Упомянутые стулья и цветы не являются посторонними предметами, расположены вдоль стен и в углах таким образом, что ширина свободного прохода по пути эвакуации составляет 1,2 м. и более, что соответствует требованиям п. 6.27. СНиП 21-01-97* «6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из поме-щений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональ-ной пожарной опасности - более 50 чел.;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком». Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
9. на дверях, оборудованных на путях эвакуации первого этажа, отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей («доводчик») что является нарушением требований СНиП 21-01-97* без указания конкретного пункта. Согласно требованиям пункта 6.18* СНиП 21-01-97*, который гласит «6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, пре-пятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противо-дымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.» Упомянутая дверь не является дверью на лестничную клетку (на лестничную клетку есть своя дверь, которая оборудована приспособлением), а также дверью в коридор с принудительной противодымной защитой. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
10. допускается эксплуатация бытовых электрических приборов без теплоизолирующих подставок, исключающих опасность возникновения пожара, что является нарушением п.42 Правил противопожарного режима в РФ. Пункт 42 Правил противопожарного режима не запрещает эксплуатировать электронагревательные приборы без теплоизолирующих подкладок.
11. помещения не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом, что является нарушением требований табл. 2 СНиП 2.04.01-85*. Упомянутый СНиП 2.04.01-85* с 01.01.2013 не действует. Действие отдельных разделов, установленное распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р, прекращено приказом Министерства регионального развития РФ № 626 от 29.12.2011 г.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 02, 2015 5:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
12. допускается курение в производственном помещении (производственный участок), что является нарушением п.14 Правил противопожарного режима в РФ. Наличие окурка не означает курение на рабочем месте. Окурок мог быть принесен на подошве обуви с улицы или из курилки. Таким об-разом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения не обоснованы.
13. что помещение без естественного проветривания не оборудованы вентиляцией с механическим побуждением что является нарушением пп. 2 п. 7.1.2. СНиП 41.01-2003. Упомянутый СНиП 41.01-2003 с 01.07.2015 не действует. Действие отдельных разделов, установленное распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р прекращено приказом Министерства регионального развития РФ № 626 от 29.12.2011 г. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
14. допущено оборудование временных сооружений, выполненных из листового металла, что является нарушением требований пп. «г» п. 23 Правил противопожарного режима в РФ. Подпункт «г» п.23 Правил противопожарного режима в РФ, гласит:
«23. На объектах запрещается:
г) Запрещено устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;». Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
15. помещение не оборудованы ручными пожарными извещателями (спортзал) что является нарушением требований п.12.42 НПБ110-03. Текст действующей редакции НПБ110-03 не содержит пункта 12.42. Система пожарной сигнализации в спортзале запроектирована и смонтирована организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
Согласно требований п. 12.4.2. СП 5.13130.2009
«12.4.2. Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.
Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.» ручные пожарные извещатели установлены снаружи спортзала на пути эвакуации. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
16. руководитель организации не организовал работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград с электрическими проводами и технологическими коммуникациями, что является нарушением п. 22 Правил противопожарного режима РФ. Наличие повреждений наружного (декоративного) слоя штукатурки не говорит о том, что отверстие при монтаже проводов и коммуникаций не заделаны в толще стены (перегородки). Проходимость отверстия инспектором не проверялась. Согласно требований п. 22 необходимо заделывать отверстия в противопожарных преградах. Согласно определения, которое приведено в п. 35 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" противопожарная преграда разделяет здание на части. 4-х этажное здание АБК единое и на части не разделено. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения не обоснованы.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 02, 2015 5:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
17. в подпотолочном пространстве отсутствуют датчики пожарной сигнализации, что является нарушением п. 12.18 НПБ 88-01. П.12.18 НПБ 88-01 гласит: «12.18*. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки извещателя должно быть не более 0,3 м.» и не предписывает устанавливать пожарные извещатели в подпотолочном пространстве. Система пожарной сигнализации в здании запроектирована и смонтирована организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения не обоснованы.
18. допущена установка пожарных извещателей в минерализованных плитах подвесного потолка типа «Армстронг», чем не обеспечивается устойчивое положение и ориентация в пространстве чем нарушен п. 12-26 НПБ 88-03, п. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». П. 4 пп. Д «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» не может быть применен к АО, т.к. АО лицензиатом такой лицензии не является и сама монтаж не осуществляет. Пункт 12.26 НПБ 88-03 гласит «12.26. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных пожарных извещателей, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип извещателя.» и не запрещает монтаж на потолках типа «Армстронг». Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
19. при размещении пожарных извещателей не учтено нормированное расстояние действующими нормативными документами, чем нарушен п. 12.34 НПБ 88-01. Пункт 12.34 НПБ 88-01 гласит «12.34.Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в п. 12.20, необходимо определять по таблице 8, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.». В здании, согласно проекту, разработанному лицензированной организацией, нет действующих точечных тепловых пожарных извещателей. Система запроектирована и смонтирована с использованием дымовых извещателей взамен ранее смонтированной. После ввода в эксплуатацию новой системы, ранее действующая система с использованием точечных тепловых датчиков выведена из эксплуатации. Таким образом, указанное нарушение и требование об устранении нарушения не обоснованы.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 02, 2015 5:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:04 pm
Сообщений: 587
20. ширина 2-ых эвакуационных выходов на этажах здания менее 1,2 м (фактически 0,78 м), что является нарушением СНиП 21-01-97* без указания пункта. Согласно п. 6.16 СНиП 21-01-97* «6.16. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;
0,8 м — во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.
Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.». В дверном проеме установлена стандартная дверь шириной 800 мм. Согласно плана БТИ площадь административных помещений этажа менее 300 м2. Согласно п. 8.3.7 СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» «8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека.». Таким образом количество эвакуируемых с этажа не может быть 50 и более человек, а указанное нарушение и требование об устранении нарушения законодательно не обоснованы.
21. части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности на разделены между собой противопожарными преградами, а именно, технические помещения (вент камеры) не отделены от административных (общественных помещений противопожарными дверями, с нормированным пределом огнестойкости (EI 60), что является нарушением п. 7.4. СНиП 21-01-97*. Согласно п.35 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" «35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями;». Согласно п. 5.2.7. "СП 2.13130.2012. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (утв. Приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693) «п. 5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.
Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45.». Упомянутые в акте здания менее 10 этажей и менее 28 метров в высоту. Двери установлены в соответствии с проектом, здания приняты в эксплуатацию комиссией с участием представителя Государственного пожарного надзора. Никаких изменений в проектные решения по зданиям не вносились. Таким образом, указанные нарушения и требования об устранении нарушений законодательно не обоснованы.

_________________
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ГПН. Инспектор зажигает
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2017 8:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн май 25, 2009 8:15 am
Сообщений: 250
Откуда: Омск
Можно спросить, для точности.
Нужно установить перегородку в служебном помещение магазина (что-то типа офиса). Народу вроде не более 15чел. Двери будут открываться в коридор. Сколько должна быть ширина коридора 1,2 + ширина полотна двери или 1м+1/2 ширины полотна двери?

_________________
Я не нудная, это тяга к знаниям))))


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь