Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннами
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 27, 2014 1:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 28, 2009 5:09 pm
Сообщений: 122
Откуда: Сибирь
Здравствуйте.
В цехе есть две ультразвуковые ванны, в работе в ними используется ряд химических веществ, от которых плохо чувствуют себя работники, над этими ваннами сверху стоят вентиляционные короба, подскажите пожалуйста, чтобы обосновать, что вытяжка не справляется, где взять нормы скорости движения воздуха?
И есть еще ванны в вытяжных шкафах, для них тоже нужны нормы.
​Заранее спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:15 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
swen7 писал(а):
Здравствуйте.
В цехе есть две ультразвуковые ванны, в работе в ними используется ряд химических веществ, от которых плохо чувствуют себя работники, над этими ваннами сверху стоят вентиляционные короба, подскажите пожалуйста, чтобы обосновать, что вытяжка не справляется, где взять нормы скорости движения воздуха?
И есть еще ванны в вытяжных шкафах, для них тоже нужны нормы.
​Заранее спасибо!

----------------
Скорость движения должна быть таковой, чтобы у женщины юбка поднималась на уровень 15 см выше колена!!
:sdaus: Вентиляция вытяжная

При работе с открытой ртутью вентиляция вытяжного шкафа не должна выключаться в течение 30 мин после окончания работы. При хранении в вытяжном шкафу запасов ртути илп приборов, имеющих открытые поверхности ртути, вентиляция вытяжного шкафа должна включаться за 15—20 мин до начала работы. [c.219]
Удаление воздуха аварийной вентиляцией (вытяжной и приточной) должно предусматриваться наружу. [c.24]
Все ртутные помещения должны иметь общую приточную вентиляцию (с устройством подогрева воздуха в зимнее время) и местную вытяжную вентиляцию (вытяжной шкаф). [c.95]
Необходимой принадлежностью лаборатории, где работают с агрессивными средами, является вытяжная и приточная вентиляция. Вытяжные шкафы оборудуются с таким расчетом, чтобы при анализе максимально исключить загрязнения из материала шкафа, вентиляционных [c.16]
Все помещения химической лаборатории оборудуют общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, вытяжными шкафами, а при необходимости — местными отсосами от рабочих стендов. В каждой лаборатории имеется перечень веществ, работу с которыми обязательно выполняют в вытяжных шкафах. При работе с кислотами и щелочами помещения должны быть оборудованы специальными гидрантами (кранами, [c.64]
Продолжительное пребывание в атмосфере с примесью вредных газов (сероводорода, сернистого газ, хлора, хлористого водорода, окислов азота и пр.) даже при слабой концентрации их может вызвать отравление. Поэтому все опыты, сопровождающиеся выделением ядовитых или дурно пахнущих газов, проводить только в вытяжном шкафу (рис. 57) при включенной вентиляции. Вытяжной шкаф снабжен поднимающимися застекленными дверцами, обычно сполна опущенными. Дверцу поднимают на нужную высоту лишь в том отделении шкафа, где проводится опыт. [c.27]
В помещении, где находятся оросительные холодильники, происходит сильное образование тумана, что сильно ухудшает условия эксплуатации и вызывает коррозию металлоконструкций здания (площадки, колонны и т. п.). При отоплении холодильных отделений туманообразование резко уменьшается. Помогает также хорошая вентиляция (вытяжные шахты). В южных и центральных районах СССР целесообразно устанавливать оросительные холодильники вне здания или вместо оросительных холодильников пользоваться холодильниками труба в трубе или другими герметичными типами холодильников. [c.128]

Вентиляция вытяжных шкафов должна рассчитываться на создание скорости всасывания воздуха в сечении открытого окна шкафа 0,5—0,7 м/с. [c.77]

При наличии одной вытяжной системы в помещении с производствами категорий А, Б, Е, в котором не требуется устройство аварийной вентиляции, вытяжную систему предусматривать постоянно действующей. [c.209]
Все ртутные помещения должны оборудоваться общей приточной вентиляцией (с устройством подогрева воздуха в зимнее время) и местной вытяжной вентиляцией (вытяжной шкаф). [c.671]
Дозирующее и смесительное оборудование обязательно герметизировать и подключать к вытяжной вентиляции. Вытяжную вентиляцию выключать спустя 10—15 мин после всей технологической линии. [c.406]
В связи с тем, что при значительных утечках газа через неплотности в период длительных остановок котельной помещение ее иногда может быть загазовано, при устройстве искусственной вентиляции вытяжные вентиляторы, а также электродвигатели и пусковая аппаратура для них должны быть во взрывобезопасном исполнении , установка электродвигателей и пусковой аппаратуры вытяжных вентиляционных агрегатов в нормальном исполнении допускается только при размещении их вне помещения котельной и вне вентиляционного канала. [c.259]
Приводим возможный вариант оснащения лаборатории питание током осуществляется транспортируемыми агрега ими, обеспечивающими отопление, внутреннее освещение, вентиляцию вытяжных шкафов, работу настенных вентиляторов, вакуум-насоса, водяного насоса для наполнения водяных баков, сушильного шкафа, УФ-лампы, подогрев резервуара для теплой воды. Источниками тепла, необходимыми для аналитических работ, являются установка с пропаном для обслуживания газовых горелок и спиртовые горелки. Дистиллированную воду можно получать на ионообменных колонках. [c.248]
Помещение котельной с дифенильной смесью оборудуется постоянно действующей приточно-вытяжной естественной или искусственной вентиляцией. Вытяжная вентиляция помещения котельной должна обеспечить не менее чем шестикратный обмен воздуха в течение часа. Производительность приточной вентиляции рассчитывается на подачу воздуха в количестве, обеспечивающем производительность вытяжной вентиляции с учетом расхода воздуха, необходимого для сжигания топлива. [c.247]

   ..........................

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
swen7 писал(а):
Здравствуйте.
В цехе есть две ультразвуковые ванны, в работе в ними используется ряд химических веществ, от которых плохо чувствуют себя работники, над этими ваннами сверху стоят вентиляционные короба, подскажите пожалуйста, чтобы обосновать, что вытяжка не справляется, где взять нормы скорости движения воздуха?
И есть еще ванны в вытяжных шкафах, для них тоже нужны нормы.
​Заранее спасибо!

------------------
:arrow: :arrow: ПРОДОЛЖЕНИЕ: :arrow: :arrow:

http://chem21.info/info/568064/
Вытяжная вентиляция должна работать так, чтобы концентрация фтористого водорода в атмосфере цеха химической полировки не превышала допускаемую. Практика показала, что при односторонней вытяжной вентиляции ручной установки для химической полировки стекла (см. рис. И) при одной ванне для предварительного ополаскивания и полировки достаточно отсасывать 3500 м воздуха в 1 ч. При двусторонней вытяжной вентиляции механизированной установки, изображенной иа рис. 13 и 14, отсасывают от 5000 до 7000 м воздуха в 1 ч. Ванну для предварительного ополаскивания с ванной для кислотной полировки устанавливают в туннеле из органического стекла. Применение такого перекрытия существенно улучшает работу вытяжной вентиляции. Вытяжное отверстие располагают в верхней части туннеля, за полировальной ванной. Благодаря этому наибольшее количество фтористого водорода и пара улетучивается сразу после извлечения корзины нз полировальной ванны. При двусторонней вытяжной вентиляции механизированных установок для кислотной полировки отсасываемый воздух делят на две части, что достигается применением перекрытия со щелями, располагаемыми над ванной и у конца установки, через которое отсасывают соответственно 2000 и 3000 м воздуха в 1 ч. Устройства для отсасывания паров, улетучивающихся из полировальной ванны, а также поглотитель (абсорбер) для них изготовляют из новодура. Центробежный вентилятор должен быть из новодура или из металла с защитным резиновым покрытием. Производительность вентилятора зависит от сопротивления системы, включая сопротивления абсорбера для поглощения паров. При применении абсорберов из иеноматериала каждый их ярус создает сопротивление около 392 4 Н/м (40 кгс/м2). При наличии трех ярусов в двухступенчатом абсорбере требуется давление в 1569,6 Н/м (160 кгс/м ) 1177,2 Н/м2 (120 кгс/м2) для преодоления сопротивления ярусов 392,4 Н/м (40 кгс/м ) и на преодоление остальных сопротивлений и на требующееся избыточное давление. Способы обезвреживания вредных испарений рассматриваются ниже. [c.57]

Смотреть страницы где упоминается термин Вентиляция вытяжная: [c.17]    [c.256]    [c.177]    [c.149]    [c.71]    [c.29]    [c.124]    [c.139]   
Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности (1976) -- [ c.272 , c.277 ]

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 28, 2014 9:20 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
swen7 писал(а):
Здравствуйте.
В цехе есть две ультразвуковые ванны, в работе в ними используется ряд химических веществ, от которых плохо чувствуют себя работники, над этими ваннами сверху стоят вентиляционные короба, подскажите пожалуйста, чтобы обосновать, что вытяжка не справляется, где взять нормы скорости движения воздуха?
И есть еще ванны в вытяжных шкафах, для них тоже нужны нормы.
​Заранее спасибо!

------------------
:sdaus: :sdaus: ПРОДОЛЖЕНИЕ: :sdaus: :sdaus:
http://chem21.info/info/77292/
Активная вентиляция зерна

Альвеолярная вентиляция

БОРЬБА С ШУМОМ УСТАНОВОК ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Борова устройство вентиляции

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ Производства искусственных волокон, целлофана и сероуглерода

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИИ

Вариант 4.Испытание покрытий ускоренным методом, имитирующим условия закрытых помещений с естественной вентиляцией, в палатках, Под навесом

Вариант б- Испытание покрытий ускоренным методом, имитирующим условия отапливаемых и неотапливаемых помещений с принудительной вентиляцией

Вентиляция Расчет

Вентиляция Строительная теплопередача

Вентиляция аварийная

Вентиляция аккумуляторных помещений

Вентиляция аккумуляторных помещений, конструкция

Вентиляция аксиальная аксиально-радиальная, вытяжная, нагнетательная, радиальная, тангенциальная

Вентиляция аэрация

Вентиляция в производстве сероуглерода

Вентиляция в сушилках

Вентиляция в химической промышленности

Вентиляция взрывоопасных производств

Вентиляция водоотводящей сети. Защита трубопроводов и сооружений от действия агрессивных сточных и подземных вод

Вентиляция воздуха для охлаждения приборов

Вентиляция воздуховоды

Вентиляция воздухообмен

Вентиляция воздушный баланс

Вентиляция вытяжная

Вентиляция газогенераторной станции

Вентиляция гальванических цехов

Вентиляция генераторов

Вентиляция дыхательной поверхности

Вентиляция естественная

Вентиляция естественная, принудительная

Вентиляция зданий подсобного и административно-хозяйственного назначения

Вентиляция и ее выбор

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 05, 2016 12:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 1:12 pm
Сообщений: 119
swen7 писал(а):
Здравствуйте.
В цехе есть две ультразвуковые ванны, в работе в ними используется ряд химических веществ, от которых плохо чувствуют себя работники, над этими ваннами сверху стоят вентиляционные короба, подскажите пожалуйста, чтобы обосновать, что вытяжка не справляется, где взять нормы скорости движения воздуха?
И есть еще ванны в вытяжных шкафах, для них тоже нужны нормы.
​Заранее спасибо!


1. Норм скорости НАД ванными нет!
2. Берете инженера по вентиляции вашего предприятия за организм и требуете с него паспорт вентиляционных установок. В паспортах 100% должны быть аксонометрические схемы системы (если нет аксонометрии, то это не паспорт!) на участках которых указан расход воздуха и диаметр воздуховода. Далее по простенькой формуле v=(L/F)*3600 рассчитываете скорость воздуха.
3. Пробиваете отверстие в прямом участке воздуховода и через него меряете действительную скорость воздуха.
PS Все расходы и скорости воздуха над ванными как и всякими местными отсосами - числа расчетные! Только по месту определяются специально обученными инженерами.
PSPS По мне, так все это мероприятие ни о чем, если конечно эта задача не поддерживается руководством предприятия. В любом случае все переделки очень дорогое удовольствие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 05, 2016 2:00 pm 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
А не проще взять результаты СОУТ по данному РМ и посмотреть протокол замеров содержания химических в-в в рабочей зоне. А потом уже думать, что дальше делать. Может быть там не всё так плохо, подобрать для работников эффективные СИЗ, а потом уже с вентиляцией разбираться.

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 1:12 pm
Сообщений: 119
Джули-Я писал(а):
А не проще взять результаты СОУТ по данному РМ и посмотреть протокол замеров содержания химических в-в в рабочей зоне. А потом уже думать, что дальше делать. Может быть там не всё так плохо, подобрать для работников эффективные СИЗ, а потом уже с вентиляцией разбираться.


В корне не согласен!
СОУТ зафиксирует вредные или опасные условия труда - РБТД получает оплату медосмотров + увеличение постоянных затрат на СИЗ + дополнительные выплаты за работу во вредных условиях труда и вероятно сокращенную рабочую неделю... зачем нужно такое счастье продолжительностью в 5 лет???
Экономически целесообразнее довести рабочее место до ума до проведения СОУТ и тогда часть этих проблем (расходов) просто не возникнет... На лицо явная экономия!
У меня в городе провести замеры вредных веществ стоит в районе 2-3 тыс. руб. и после этих замеров никаких санкций не последует, СОУТ стоит не меньше и после него может и ГИТ и СЭС и другие черти с вилами прилететь...

PS Если уже проведена СОУТ и по ее результатам не выполнены мероприятия по улучшению условий труда, то это беда -беда для РБТД, ибо по жалобе работника это может аукнуться... А если в СОУТ написано, что на рабочем месте вообще никаких превышений ПДК нет, РБТД все их жалобы может считать симуляцией (ибо есть бумажка!).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Чт апр 07, 2016 9:04 am 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
VitOLD писал(а):
Джули-Я писал(а):
А не проще взять результаты СОУТ по данному РМ и посмотреть протокол замеров содержания химических в-в в рабочей зоне. А потом уже думать, что дальше делать. Может быть там не всё так плохо, подобрать для работников эффективные СИЗ, а потом уже с вентиляцией разбираться.

В корне не согласен!
СОУТ зафиксирует вредные или опасные условия труда - РБТД получает оплату медосмотров + увеличение постоянных затрат на СИЗ + дополнительные выплаты за работу во вредных условиях труда и вероятно сокращенную рабочую неделю... зачем нужно такое счастье продолжительностью в 5 лет???
Экономически целесообразнее довести рабочее место до ума до проведения СОУТ и тогда часть этих проблем (расходов) просто не возникнет... На лицо явная экономия!
У меня в городе провести замеры вредных веществ стоит в районе 2-3 тыс. руб. и после этих замеров никаких санкций не последует, СОУТ стоит не меньше и после него может и ГИТ и СЭС и другие черти с вилами прилететь...

А где Вы увидели, что я предлагаю провести СОУТ? Я говорю, что если СОУТ проведена, то надо посмотреть её результаты прежде чем совершенствовать систему вентиляции. Если СОУТ нет, то да, как Вы говорите, провести замеры. А СИЗ в любом случае будут нужны, потому что на всё это потребуется время, а людям работать надо. И при этом им не должно быть на рабочем месте плохо.

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Скорость движ. возд. вытяжной вент. над ультразв. ваннам
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 29, 2017 9:54 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 1:12 pm
Сообщений: 119
Джули-Я писал(а):
VitOLD писал(а):
Джули-Я писал(а):
А не проще взять результаты СОУТ по данному РМ и посмотреть протокол замеров содержания химических в-в в рабочей зоне. А потом уже думать, что дальше делать. Может быть там не всё так плохо, подобрать для работников эффективные СИЗ, а потом уже с вентиляцией разбираться.

В корне не согласен!
СОУТ зафиксирует вредные или опасные условия труда - РБТД получает оплату медосмотров + увеличение постоянных затрат на СИЗ + дополнительные выплаты за работу во вредных условиях труда и вероятно сокращенную рабочую неделю... зачем нужно такое счастье продолжительностью в 5 лет???
Экономически целесообразнее довести рабочее место до ума до проведения СОУТ и тогда часть этих проблем (расходов) просто не возникнет... На лицо явная экономия!
У меня в городе провести замеры вредных веществ стоит в районе 2-3 тыс. руб. и после этих замеров никаких санкций не последует, СОУТ стоит не меньше и после него может и ГИТ и СЭС и другие черти с вилами прилететь...

А где Вы увидели, что я предлагаю провести СОУТ? Я говорю, что если СОУТ проведена, то надо посмотреть её результаты прежде чем совершенствовать систему вентиляции. Если СОУТ нет, то да, как Вы говорите, провести замеры. А СИЗ в любом случае будут нужны, потому что на всё это потребуется время, а людям работать надо. И при этом им не должно быть на рабочем месте плохо.


Опят показывает, что чисто не там где убирают, а там где не сорят... И сложно добиться запаха зимней свежести в общественном туалете... А вентиляция это такая вещь которой почти никогда все довольны быть не могут, ибо судят субъективно... одному дует по ногам, а другой сидит и потом обливается...
Только инструментальные замеры и только сравнение с утвержденными параметрами микроклимата!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь