 Заголовок сообщения: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 12, 2015 3:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 4:31 pm
Сообщений: 284
Инспектор написал предписание "Предусмотреть в помещении склада встеклоблоках открывающиеся оконные фрамуги с механизированным открыванием для дымоудаления."
Есть ли требования к фрамугам? Открывается должно внутрь, наружу,петли в верху, внизу, на сколько градусов?
Может еще что то?

_________________
Раньше мой ник на форуме был ММ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 17, 2015 11:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 4:31 pm
Сообщений: 284
Может кому пригодится, требований нет-со слов проектировщиков МЧС.

_________________
Раньше мой ник на форуме был ММ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 1:56 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 1:41 am
Сообщений: 631
Откуда: Хабаровск
Влад77 писал(а):
Может кому пригодится, требований нет-со слов проектировщиков МЧС.


Слова к делу не пришьешь. Лучше написать запрос в Пожнадзор о разъяснениях требований к фрамугам. А на что сослался инспектор в своем предписании??

_________________
Не стыдно не знать, стыдно - не учиться


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Лучше обратиться к проектировщикам с целью выполнения требований ст.85 123-ФЗ к системам противодымной защиты зданий и сооружений и получить от них проектное решение.
имхо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:58 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 4:31 pm
Сообщений: 284
123 ФЗ; СП 4.13130.2009 (не действует); СП 7.13130.2009

Обратится к проектировщикам можно, но это деньги

_________________
Раньше мой ник на форуме был ММ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:34 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Влад77 писал(а):
СП 7.13130.2009

не действует.
СП 7.13130.2013.


Влад77 писал(а):
Обратится к проектировщикам можно, но это деньги

Да, но приводы фрамуг необходимо подключить к системе обеспечения ПБ, это как минимум изменения в действующий проект АПС.
Плюс необходим аэродинамический расчет (достаточность удаления продуктов горения через имеющиеся проемы).

Инспектор проверяет эксплуатацию объекта согласно принятым проектным решениям (п.61 ППР)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 11:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 4:31 pm
Сообщений: 284
borneo писал(а):
Да, но приводы фрамуг необходимо подключить к системе обеспечения ПБ, это как минимум изменения в действующий проект АПС.

Спасибо, об этом не подумали. Планировали - оконщики делают окна и монтируют привод, спецы (которым мы платим за обслуживание пож сиг) подключают к действующей системе пожарной сигнализации.

borneo писал(а):
Плюс необходим аэродинамический расчет (достаточность удаления продуктов горения через имеющиеся проемы).

А это чем регламентированно? У нас так, обратились в дружественную организацию-они нам рекомендацию по площади фрамуг

borneo писал(а):
Инспектор проверяет эксплуатацию объекта согласно принятым проектным решениям (п.61 ППР)

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
В данном пункте нет прямого указание на необходимость проектного решения. Как вариант, мы соблюдаем требования НД.

_________________
Раньше мой ник на форуме был ММ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 12:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Влад77 писал(а):
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
В данном пункте нет прямого указание на необходимость проектного решения. Как вариант, мы соблюдаем требования НД.


123-ФЗ ст. 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
(это касается корректировки проекта АПС)



Влад77 писал(а):
У нас так, обратились в дружественную организацию-они нам рекомендацию по площади фрамуг

СП 7.13130.2013 п.7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать.............................................


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 1:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 4:31 pm
Сообщений: 284
Все правильно, расчет по 7.4 на основании 7.10.
Спасибо за коментарии.
Нашел еще инфу по фрамугам, оказывается они должны проходить испытания по ГОСТ Р 53301-2013. т.е. мы не можем вызвать "простых" оконщиков. Вообщем "экономи вариант" не сработал. Жду реакцию шефа

_________________
Раньше мой ник на форуме был ММ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: оконные фрамуги в качестве дымоудаления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 18, 2015 1:14 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
ок


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь