 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2014 9:26 am 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
Nadinnn писал(а):
хочется же реальный документ, который составлен в соответствии с НД.

Вы такого не найдёте, но его можно сделать самим на основе шаблона и в соответствии с вашими исходными данными конкретно под ваше предприятие и ваши ОПО. Или заказать в сторонней организации, но сведения всё равно должны им представить вы.

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 05, 2014 10:28 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 10:54 pm
Сообщений: 441
Откуда: Подольск
Вода и выписки из НПА
Удалось стянуть образец
Вложение:
Образец Положения по ПК по ТЕХЭКСПЕРТУ.rar


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 02, 2014 6:42 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 11:20 am
Сообщений: 789
Откуда: Тюмень
вот мое ППК и положение о расследовании причин инцидентов


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 30, 2015 12:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 9:25 am
Сообщений: 1
Откуда: Ростов-на-Дону
Господа добрый день. Кто подскажет, что сейчас действует вместо отмененного приказа Минприроды № 195 от 30.06.2009. Дело в том, что ссылка на него содержится в нашем положении о производственном контроле. Технадзор это увидел, требует устранить, а найти замену этого приказа не можем.

Производственной безопасностью занимаюсь первый раз, поэтому прошу сильно не ругать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 10:22 am
Сообщений: 2
Здравствуйте! Я молодой специалист, поручили следить за ОПО. ОПО у нас 4 класса, всего 5 кранов автомобильных, ремонт и обслуживание сторонних организаций, договоры есть. Численность не большая, около 50 человек (у нас автобаза). Нужно ли отчитываться перед Ростехнадзором??! За ранее спасибо. :shock: :shock: :shock:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2015 1:55 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Надо.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2015 4:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:56 am
Сообщений: 137
Откуда: Санкт-Петербург
Юрий RND писал(а):
Господа добрый день. Кто подскажет, что сейчас действует вместо отмененного приказа Минприроды № 195 от 30.06.2009. Дело в том, что ссылка на него содержится в нашем положении о производственном контроле. Технадзор это увидел, требует устранить, а найти замену этого приказа не можем.

Производственной безопасностью занимаюсь первый раз, поэтому прошу сильно не ругать.


ПРИКАЗ
от 8 апреля 2014 г. N 173

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПРИКАЗА МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 30 ИЮНЯ 2009 Г. N 195

Признать утратившим силу приказ Минприроды России от 30 июня 2009 г. N 195 "Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах" (зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2009 г., регистрационный N 14894).

Далее по теме - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года №538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 6:30 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 12, 2010 4:21 am
Сообщений: 556
Откуда: Новокузнецк
Коллеги, день добрый. Поясните мне пожалуйста следующее:
мы покупаем кран автомобильный. грузоподъемность 10 - 13 тонн.
из этого следует:
1 - обучить водителя по курсу "крановщик",
2 - обучить и назначить специалистов, отв за безопасное производство работ с применением ПС, за безоп эксплуатацию, за содержание ПС в работоспособном состоянии, стропальщиков.
3 - заключить договор на тех обслуживание (ПТО, ЧТО) или можем сами?
4 - разработать и согласовать с РТН положение о ПК
5 - зарегистрировать кран в РТН.
6 - ежегодная отчетность в РТН по форме (подскажите пожалуйста по какой)
класс опасности 4. Проверкам не подлежим?

_________________
Крылья.............Ноги..........Главное хвост!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 9:14 am 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
1) Да.
2) Да
3) Если обучите ещё слесарей по ГП механизмам (можете обучить крановщика), то ТО и ЧТО будете делать своими силами.
4) Да.
5) В течение 10 дней с момента эксплуатации.
6) Отчет по производственному контролю. Содержание по приказу РТН №25 от 23 января 2014 г., формы окончательной нет(узаконенной), разрабатываем кто как сможет,но на сайте РТН выложили рекомендованную.
7) Не надейтесь. Проверки будут, Вы же отчет по ПК сдадите в РТН, а там все косяки как на ладони. Как это будет, ещё не представляю, скорее всего прокуратуру подключат.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:18 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Не забудьте соблюсти: II. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:29 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Положение о ПК с РТН не согласовывается

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 1:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 4:34 pm
Сообщений: 1690
Откуда: Питер
Иринн-ка писал(а):
Коллеги, день добрый. Поясните мне пожалуйста следующее:
мы покупаем кран автомобильный. грузоподъемность 10 - 13 тонн.
из этого следует:
1 - обучить водителя по курсу "крановщик",
2 - обучить и назначить специалистов, отв за безопасное производство работ с применением ПС, за безоп эксплуатацию, за содержание ПС в работоспособном состоянии, стропальщиков.
3 - заключить договор на тех обслуживание (ПТО, ЧТО) или можем сами?
4 - разработать и согласовать с РТН положение о ПК
5 - зарегистрировать кран в РТН.
6 - ежегодная отчетность в РТН по форме (подскажите пожалуйста по какой)
класс опасности 4. Проверкам не подлежим?

1. да + аттестовать своей квалификационной комиссией
2. да + третьего специалиста в соответствии с п.23 ФНП по ПС
3. ЧТО и ПТО может делать ваш специалист
4. да (про согласование - не помню...)
5. нет. Зарегистрировать в гос.реестре ваше ОПО, при этом РТН поставит ваш кран на учёт у себя
6. да


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 2:00 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Сергей Алиевич писал(а):
Положение о ПК с РТН не согласовывается

Да. Но на Вашем экземпляре должна стоять отметка РТН о приёме у Вас этого дока( входящий №). РТН обязательно это проверят.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 2:44 pm 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
коллега писал(а):
Сергей Алиевич писал(а):
Положение о ПК с РТН не согласовывается

Да. Но на Вашем экземпляре должна стоять отметка РТН о приёме у Вас этого дока( входящий №). РТН обязательно это проверят.

И просит указывать в ежегодном отчёте о ПК на ОПО, который направляется им до 1-го апреля. :wink:

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Положение о производственном контроле.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 27, 2015 5:08 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 3:37 pm
Сообщений: 8
Джули-Я писал(а):
коллега писал(а):
Сергей Алиевич писал(а):
Положение о ПК с РТН не согласовывается

Да. Но на Вашем экземпляре должна стоять отметка РТН о приёме у Вас этого дока( входящий №). РТН обязательно это проверят.

И просит указывать в ежегодном отчёте о ПК на ОПО, который направляется им до 1-го апреля. :wink:


Это где такое указывается в отчете ПК?

_________________
Возможно всё плюс еще немного


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь