T.R.A.K.T.O.R.I.S.T. писал(а):
Как известно ГОСТ Р 51844-2009 по пожарным шкафам распространяется на шкафы для сооружений (предыдущий 2001го года был для зданий и сооружений), и их полно в продаже, и много висит в зданиях, и продаются они с сертификатом.
Но вопрос такой:
- Можно ли самостоятельно доработать пожарный шкаф без санкций со стороны пожнадзора? (т.е. внести некоторые изменения в конструкцию - заменить дверцу вместо стальной на дюралевую, шарниры поменять на бронзовые, предусмотреть заземление и т.п. для обеспечения полной искробезопасности во взрывоопасном производстве)
Вам скорее надо на завод-изготовитель писать, а они уже в орган по сертификации, т.е. заручиться письмами от завода и органа по сертификации. А так инспектор может посчитать, что сертификат не действует уже, т.к. изменилась конструкция.
ТР о ТПБ:
Статья 147. Порядок проведения сертификации
52. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства изготовитель должен известить об этом аккредитованный орган по сертификации, выдавший сертификат. Аккредитованный орган по сертификации принимает решение о распространении действия сертификата на модернизированную продукцию или о необходимости проведения новых испытаний или дополнительной оценки производства этой продукции.