Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по предписанию!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 01, 2014 2:39 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
ALF_PTO писал(а):
А это что за производство? Где эта гадость применяется?
Другие цеха это также производство (имеются ввиду установки или емкости)?


Производство метанола, а рядом - производство формалина со своими емкостями... :)[/quote]


Дело в том, что горючие жидкости в технологическом процессе не предполагают учет емкостей хранения.
Поэтому я вот все понять не могу - у вас учитывались емкости на площадках производств?
Возможно, что вы себе за зря II класс нарисовали...
Вам не сложно выслать мне сведения касательно именно производства, которые вы подали в РТН при регистрации.
Хочется посмотреть как вы расписали количество горючих веществ.

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по предписанию!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 03, 2014 6:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 6:40 am
Сообщений: 16
Дело в том, что горючие жидкости в технологическом процессе не предполагают учет емкостей хранения.
Поэтому я вот все понять не могу - у вас учитывались емкости на площадках производств?
Возможно, что вы себе за зря II класс нарисовали...
Вам не сложно выслать мне сведения касательно именно производства, которые вы подали в РТН при регистрации.
Хочется посмотреть как вы расписали количество горючих веществ.[/quote]

А куда выслать? Так-то нам и первый класс хотели вкорячить... :(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по предписанию!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 03, 2014 10:09 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
ALF_PTO писал(а):
Дело в том, что горючие жидкости в технологическом процессе не предполагают учет емкостей хранения.
Поэтому я вот все понять не могу - у вас учитывались емкости на площадках производств?
Возможно, что вы себе за зря II класс нарисовали...
Вам не сложно выслать мне сведения касательно именно производства, которые вы подали в РТН при регистрации.
Хочется посмотреть как вы расписали количество горючих веществ.


А куда выслать? Так-то нам и первый класс хотели вкорячить... :([/quote]

Мне на электронку: sollyariss@yandex.ru

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по предписанию!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 07, 2014 8:06 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 9:18 am
Сообщений: 1152
Откуда: Регион 02
ALF_PTO писал(а):
Буду краток. Была проверка РТН. Написали много букв, где-то справедливо, где-то нет. Пока вот волнует пара вопросов: По новым правилам ОПВБ, насосы, перекачивающие ЛВЖ должны быть с двумя торцевыми уплотнениями. Но ведь есть проект в конце концов! Пусть и 80-х годов (производство по английской технологии и всё на тот момент соответствовало всем нормам и правилам СССР, оборудование тоже импортное). Теперь требуют заменить штук 20 насосов. Деньги так скажем, немалые... Раньше в ОПВБ была ссылка на ОСТ по выбору насосов, теперь, конечно,ее в правилах нет...( Как-то можно "отмазаться"?

попробуйте так(наверно дешевле будет):
ФЗ-№116
5. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе промышленной безопасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, если иная форма оценки соответствия таких технических устройств обязательным требованиям к ним не установлена техническими регламентами.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по предписанию!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 08, 2014 6:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 6:40 am
Сообщений: 16
Спасибо!!! :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по предписанию!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:57 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
Тут не все так просто. ЭПБ не орган по сертификации и если в ФНиППБ указано - должна быть паровая завеса, то как вы думаете, что скажет эксперт? Ведь ЭПБ проводится на предмет соответствия требованиям промышленной безопасности.
Впрочем можете действительно обратиться к экспертам, что вот скажут на сей счет.

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу   Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме