Есть газгольдер СУГ 2,7 м3, 20 кВт, частный объект

1) Мнение Ростехнадзора - регистрация сосуда со всеми вытекающими (ОПО и т.д.), но как ИП или организация, или передача в аренду ИП или организации, т.к. 116-ФЗ только юр. лица

2) Мнения продавцов оборудования - не подлежит, не поднадзорно, действия ПБ 12-609-12 и ПБ 12-576-12 на физических лиц не распрастраняется.

3) Мое мнение - вопрос спорный.
В ПБ 12-609-12 п. 1.1.5 определено более 100 кВт да, менее - нет.
ОСТы 153-39.3-...... отменены.
ГОСТ Р 54982-2012 для Ростехнадзора не документ.
В ПБ 12-576-12 владелец сосуда - это ИП или организация, про частников ни слова,
но по параметрам, сосуд регистрации и надзору подлежит.
По каким нормам и правилам эксплуатировать частный газгольдер и сливать в него СУГ? Я как организация, не могу слить СУГ в сосуд без ТО сосуда. ОПО это или не ОПО? Кто сталкивался с такими заморочками?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Резервуарная установка СУГ (газгольдер) частного лица
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 06, 2014 9:05 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Дмитрий2011 писал(а):
Есть газгольдер СУГ 2,7 м3, 20 кВт, частный объект

1) Мнение Ростехнадзора - регистрация сосуда со всеми вытекающими (ОПО и т.д.), но как ИП или организация, или передача в аренду ИП или организации, т.к. 116-ФЗ только юр. лица
2) Мнения продавцов оборудования - не подлежит, не поднадзорно, действия ПБ 12-609-12 и ПБ 12-576-12 на физических лиц не распрастраняется.
3) Мое мнение - вопрос спорный.
В ПБ 12-609-12 п. 1.1.5 определено более 100 кВт да, менее - нет.
ОСТы 153-39.3-...... отменены.
ГОСТ Р 54982-2012 для Ростехнадзора не документ.
В ПБ 12-576-12 владелец сосуда - это ИП или организация, про частников ни слова,
но по параметрам, сосуд регистрации и надзору подлежит.
По каким нормам и правилам эксплуатировать частный газгольдер и сливать в него СУГ? Я как организация, не могу слить СУГ в сосуд без ТО сосуда. ОПО это или не ОПО? Кто сталкивался с такими заморочками?

-------------------------------
:arrow:
Я рекомендую обратиться в Общественную приемную Ростехнадзора.

Внимание! С 30 августа 2010 г. в целях обеспечения личного приема граждан организована работа Общественной приемной Ростехнадзора по адресу: ул. Таганская, д. 34, стр 1.
Ответственное лицо - консультант отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Управления делами Ростехнадзора Дьяконова М.Н.
Телефон Общественной приёмной Ростехнадзора: 8 (495) 532-13-28
Телефон отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан: 8 (495) 645-94-79 доб: 3091
Адрес для письменных обращений в Общественную приёмную Ростехнадзора: 105066, Москва, Б-66, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1
Обращения в электронном виде направлять через рубрику «Обратная связь» http://www.gosnadzor.ru/public/reception/feedback/

:arrow: Возможно, ответы вы найдете в ниже приведенном приказе??

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30993)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; N 23, ст. 2527; N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2581; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; N 49, ст. 5976; 2010, N 9, ст. 960; N 26, ст. 3350; N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 41, ст. 5750; N 50, ст. 7385; 2012, N 29, ст. 4123; N 42, ст. 5726; 2013, N 12, ст. 1343; N 45, ст. 5822) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы".
2. Считать не подлежащим применению постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 27 мая 2003 г. N 40 "Об утверждении Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4777; Российская газета, 2003, N 120/1).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев после его официального опубликования.
Врио руководителя А.В.ФЕРАПОНТОВ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157707/
Источник публикации - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 8, 24.02.2014

Начало действия документа - 25.08.2014.

Выдержка:
3. Правила распространяются на:
газонаполнительные станции, включая сливные железнодорожные эстакады и железнодорожные пути на территории ГНС;
газонаполнительные пункты;
промежуточные склады баллонов с количеством СУГ от одной тонны и более;
резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива, кроме сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий;средства защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления производственными процессами при использовании СУГ.

4. Деятельность по эксплуатации объектов, использующих СУГ (эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов), а также по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов, использующих СУГ, должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Организации, эксплуатирующие объекты, использующие СУГ, обязаны зарегистрировать их в государственном реестре в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N 1371 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5938; 2005, N 7, ст. 560; 2009, N 18, ст. 2248; 2011, N 7, ст. 979; N 48, ст. 6942; 2013, N 24, ст. 3009).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157707/?frame=1
© КонсультантПлюс, 1992-2014

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Резервуарная установка СУГ (газгольдер) частного лица
UNREAD_POSTДобавлено: Вс апр 06, 2014 9:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Дмитрий2011 писал(а):
Есть газгольдер СУГ 2,7 м3, 20 кВт, частный объект

По каким нормам и правилам эксплуатировать частный газгольдер и сливать в него СУГ? Я как организация, не могу слить СУГ в сосуд без ТО сосуда. ОПО это или не ОПО? Кто сталкивался с такими заморочками?

-----------------------
Рекомендую поискать в: http://www.nadzor-info.ru/s.php?q=%F1%E6%E8%E6%E5%ED%ED%FB%E5+%F3%E3%EB%E5%E2%EE%E4%EE%F0%EE%E4%ED%FB%E5+%E3%E0%E7%FB+%D1%D3%C3&type=2
сжиженные углеводородные газы СУГ

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь